صفحه اصلی تازه ها جستجو تماس با ما Language Bar فارسی English
 
 
 
معمای سیستم dc شماره 15 - اتصال زمین سر وسط باتری
با سلام .
چرا در بعضی از پست های فشارقوی که ولتاز 110 ولت دی سی دارد سروسط زمین میکنن.ولت متر از سیم مثبت با زمین 55 ولت نشان میدهد .
با تشکر
نویسنده : کوروش - از: شیراز
 
#1
ساعت: 10:15 - تاریخ: 7 اسفند 1393
بطور کلی سه روش برای زمین نمودن باتری وجود دارد. در یک روش تنها فطب مثبت زمین می شود، این حالت بیشترین مزیت از حیث کنترل خوردگی الکتروشیمیایی ناشی از پتانسیل باتری روی قطعات متصل به باتری را دارد، با این حال از یک عدم مزیت مهم یعنی عدم امکان آشکار سازی اتصال زمین روی پلاریته مثبت برخوردار است. برای حل این مشکل در بعضی طرحها قطب مثبت توسط یک ولتاژ تزریقی حدود 30 ولت شیفت می یابد تا امکان آشکار سازی اتصالات زمین روی قطب مثبت نیز فراهم شود. در روش دیگر سر وسط باتری زمین می شود که علیرغم حل مشکل آشکار سازی اتصال زمین از عدم مزیت امکان توسعه خوردگی الکتروشیمیایی قطعات برخوردار است.

There are two main systems of battery earthing: battery-biased systems and battery center-point-earthed systems.
Figure a illustrates a battery-biased system; a DC quantity of about 30 V is derived from an AC source, via isolating transformers, and connected to the positive pole of the battery. This system has the disadvantage of possessing different sensitivities to earth faults occurring on the positive and negative pole of the battery, respectively. The negative pole also stands at some 155 V with respect to earth, and thus anyone inadvertently touching the negative pole wiring receives a significant shock. The case for battery biasing was based upon maintaining all equipment at a negative potential with respect to earth, to prevent corrosion of equipment due to electrolytic action. This case is, however, weak, since:
(a) equipment (relays etc.) is usually directly connected to the negative pole of the battery, and not the positive, and therefore less subject to corrosion;
(b) relay and equipment rooms are usually well heated and ventilated, thus minimizing moisture-a necessary factor for electrolytic .action;
(c) the capacitance to earth of the wiring connected to the negative pole (shown dotted in Figure a) stands at - 155 V with respect to earth. An earth fault between a tripping contact and a trip relay (shown dotted in Figure a) thus results in the capacitance discharging through the trip relay, endeavouring to cause operation. This situation is further aggravated by virtue of the full 155 V of battery, and battery biasing voltage, circulating a continuous current around the faulted circuit;
(d) centre-point-earthed systems have not, in practice, exhibited unacceptable levels of corrosion to a value of 50 kohm. It removes virtually all the disadvantages of the battery biased system.




 
نویسنده : حمید - از: فیروزآباد فارس
 
#2
ساعت: 08:14 - تاریخ: 9 اردیبهشت 1394
به نظر من زمین کردن سر وسط باتری دو مزیت دیگه هم داره:
- کاهش خطر برق گرفتگی در صورت تماس شخص با یکی از قطبها.
-امکان استفاده از نصف ولتاژ برای مصارف احتمالی 
نویسنده : بنیامین
 
درج پاسخ

 
 