صفحه اصلی تازه ها جستجو تماس با ما Language Bar فارسی English
 
 
 
معمای سیستم DC شماره 14 - اتصالات باتری
آیا در باتری های صنعتی نیکل کادمیوم غیر از دو قطب مثبت ومنفی اتصال دیگری هم وجود دارد؟
نویسنده : علی
 
#1
ساعت: 16:33 - تاریخ: 4 تیر 1393
برای یک سلول خیر، اما برای بانک باتری ممکن است سر وسط جهت نوع خاصی از اتصال زمین dc، به بیرون آورده شود. 
نویسنده : حمید - از: فیروزآباد فارس
 
#2
ساعت: 17:52 - تاریخ: 4 تیر 1393
در ارتباط بانک باتری با یوپی اس سه قطب نشان داده شده (مثبت منفی مشکلی نداردولی سر دیگر در یوپی اس مشخص بوده ولی در باتری محل اتصال نامشخص است؟این سر وسط کجاست؟

2*193 cells              
نوع LP105
با تشکر علی  
#3
ساعت: 09:16 - تاریخ: 5 تیر 1393
همانطور که عرض کردم احتمالاً برای زمین کردن است. منتها دقت فرمائید که نحوه زمین کردن سیستم dc توسط طراح چگونه انتخاب شده است و با طراح سیستم در این خصوص هماهنگ فرمائید. زیرا به ندرت سیستم  dc را به این روش زمین می کنند. 
نویسنده : حمید - از: فیروزآباد فارس
 
#4
ساعت: 14:37 - تاریخ: 1 بهمن 1394
وقتی دو باطری باهم سری شوند محل اتصال دو باطری سر وسط نامیده میشود و قاعدتا یک سر مثبت و یک سر منفی داریم که در طراحی بعضی از منابع تغذیه سوئیچینگ طراح از این سر نیز استفاده میکند بعنوان مثال هنگامی که دویست عدد باطری دو ولتی با هم سری شوند برای شارژ کلی به 400 ولت dc احتیاج داریم ولی در حالت سر وسط به دو ولتاژ 200 ولتی نیاز است گه طراحی آن در منابع تغذیه راحت تر است 
نویسنده : مرتضی غیاسوند - از: ایران
 