باسلام

ما 9 باتری رزرو در نیروگاهمون داریم که بلااستفاده بوده و در حال خراب شدن می باشند آیا روشی برای محافظت و نگهداری از آنها وجود داره

با تشکر
نویسنده : مهدی - از: ایران
 
#1
ساعت: 00:27 - تاریخ: 15 آذر 1392
با سلام
آقاي مهندس عزيز باسلام
نوع باتري را مشخص نفرمودين از چنوعي است سربي اسيدي يا قليايي .چند سلولي يا تك سلولي سيلد يا باز ايستگاهي يا استارتي و.....
علي ايحال باتري چه موردبهره برداري باشد يا به صورت استند باي بايستي در درجه حرارت مناسب زير شارژ نگهداري بماند.اين ولتاژ براي باتريهاي سربي اسيدي حدود 2،22 ولت بر سلول براي باتري هاي از مدار خارج شده يا استند باي و 2.33  پس از دشارژ تا رسيدن الكتروليت به دانسيته مناسب است كه آن نيز بسته به كارخانه سازنده از 1،22 كيلو گرم بر ليتر تا 1،30 متغير است.
باتريهاي قليايي عمر بسيار طلولاني دارند و مدتهاي طولاني ميتوانند بدون ڜارژ برق را ذخيره كنند.و نيازي به شارژ نگهداري ندارند.باتري سربي بعد از 6 شبانه روز تخليه شده و در برخي شرايط به دليل تبديل شدن پليتها به سولفات. سرب متاثر از تننشهاي مختلف ترك خورده و از ظرفيتشان كاسته ميشود.
باتريهاي سيلد نسبت به درجه حرارت محيط حساسترند و آسيب پذيرتر.
براي اطمينان از سلامت باتريهايتان ابتدا آنها را با ولتاژ 2.38 ولت بر سلول ڜارژ كنيد .با جريان كنترل شده يك دهم سي.يعني اگ باتريهايتان 2000 آمپر ساعتي هستند با جريان دويست آمپر
پس از اينكه غلظت الكتروليت به ميزان شارژ رسيد يه جريان رو به كاهش نهاد و به 2.5 در صد رسيد .بعد از 10 دقيقه استراحت اقدام به تست ظرفيت نمماييد منطبق با دستورالعمل سازنده.
چنانچه رضايت داشتيد با ولالژ 2.33 شارژ مجدد كنيد و سپس تا استفاده دعدي زير شارژ 2.23 بماند.اگر راضي نبوديد باتريها را براي بازيافت آماده كنيد. 
نویسنده : عباس - از: ايران عزيزم
 