صفحه اصلی تازه ها جستجو تماس با ما Language Bar فارسی English
 
 
 
معمای سیستم DC شماره 7 - ولتاژ dc
ولتاژ dc نیروگاه ما 238 ولت می باشد حال این ولتاژ بالا چه اشکالاتی ممکن است برای تجهیزاتی که با برق dc کار می کنند بوجود آورد.

نویسنده : مهدی - از: ایران
 
#1
ساعت: 08:58 - تاریخ: 15 اسفند 1391
باتریهای صنعتی معمولاً با ولتاژی بالاتر از ولتاژ نامی شارژ می شوند، سه مد float, equalize and boost charging  برای شارژ حالت عادی، اولیه و بسیار سریع بدین منظور تعریف می شود. بارهای dc معمولاً تحمل ولتاژ اضافی حالت شارژ شناوری که برای باتریهای سرب – اسید حدود 5 تا 10 درصد بیشتر از ولتاژ نامی است، را دارند. در جدول زیر ولتاژهای شارژ شناوری و وشارژ اولیه  چند نوع باتری سرب – اسید آمده است.



The discharge curve for lead–acid cells is fairly flat (Fig. 4.13). The discharge period is the time required for the cell voltage to reach its final value (final cell voltage or end-of discharge voltage). When the cell transitions from float to discharge, there is an immediate voltage drop due mostly to the cell internal resistance. As the cell discharges, the voltage continues to decrease due mostly to polarization. Hydrogen bubbles that form on the positive plate cause polarization. This has two effects—the bubbles cause a substantial increase in the resistance at the contact surface between the plate and the electrolyte, and the hydrogen reacts chemically with the plate in such a way that it sets up a voltage that opposes the cell voltage.
The cell voltage on discharge (under load) is lower than the open circuit voltage at the same charge levels. Similarly, the voltage required to charge a cell is higher than the open-circuit voltage.
 
نویسنده : حمید - از: فیروزآباد فارس
 
#2
ساعت: 07:34 - تاریخ: 15 آذر 1392
با سلام و احترام
اطلاعات داده در اين سوال بسيار ناقص است.لذا شرايط بسيار متنوعي متصور خواهيم شد كه اسباب اشكال در ارايه پاسخ خواهد شد.
مثلا تعداد سلولهاي باتري و نوع أنها بسيار مهم اند نيز نوع بار و ماهيتشان و نقطه شكست و آسيب آنها. 
نویسنده : عباس
 
درج پاسخ

 
 