معمای فشار قوی شماره 1- تخریب عایقی ترانسفورماتور واسطه
مشاور خارجی یک شبکه صنعتی در حال بهره برداری جهت افزایش پایداری سیستم توصیه می کند پست توزیع اصلی 132 کیلو ولت شبکه به نزدیکترین پست 132 کیلو ولت شبکه سراسری اتصال یابد. بنا بر ملاحظاتی برای این اتصال یک ترانس 100 مگا ولت آمپر 132/132 کیلو ولت با اتصال مثلث-مثلث نیز در نظر گرفته می شود.
به هنگام نصب ترانس، پیمانکار نصب از مسئولین برق مجتمع صنعتی می پرسد کدام سمت ترانس را به شبکه صنعتی وصل نمائیم؟ مسئولین نیز که سوال را بسیار پیش پا افتاده تلقی می کنند بدون استعلام از مشاور پاسخ می دهند فرقی نمی کند و ترانس مطابق سلیقه پیمانکار نصب و مورد بهره برداری قرار می گیرد.
پس از مدتی ترانس مزبور بر اثر یک فالت عایقی دچار تخریب کلی می شود. به نظر شما در اینجا کدام نکته فنی مهم مورد غفلت واقع شده است؟


نویسنده : حمید - از: فیروزآباد فارس
 
#1
ساعت: 11:11 - تاریخ: 8 خرداد 1389
1)ترانسفورماتور مثلث –مثلث ترانسفورماتور گران قیمتی است و فقط در جاهایی استفاده می شود که نتوان از ترانسفورماتور ستاره- ستاره  با سیم پیچی مثلث ( ثالثیه ) استفاده کرد . از جمله در جاهایی که هارمونی مضرب سه ( هارمونی سه و نه یا به طور ساده فقط هارمونی سه) ولتاژ شبکه زیاد است .  در این صورت ساخت آن سیم پیچی که قرار است به شبکه ی تولید وصل شود با آن سیم پیچی که قرار است به شبکه ی مصرف وصل شود فرق می کند .
2) مساله ی دیگر احتمال نصب On Load Tap Changer  است ، که در این صورت بهتر می بود درمتن پرسش( معما ) می آمد .در ترانسفورماتور  Start-Up  صنایع و نیروگاهها ، در موقع تست موتور های سنگین و با قدرت بالا ،  ولتاژ  شبکه ی مصرف داخلی افت می کند . در این صورت باید سیم پیچ متصل به شبکه ی تولید دارای OLTC باشد .
3) مساله ی دیگر انتخاب سطوح عایقی با توجه به ماکزیمم ولتاژ مستمر ، ولتاژ ضربه  و .. است که ممکن است دو سیم پیچ را علیرغم تشابه بعضی پارامتر ها به جهاتی دیگر متفاوت کرده باشد
4)هرچند رایج ترین گروه اتصال برای ترانسفورماتور مثلث-مثلث Dd0 , Dd6  است ولی گروههای Dd2, Dd4, Dd8 ,Dd10  هم با جابجایی فازها ممکن است . البته اگر مشکل از اینجا می بود در لحظه ی کامیشنینگ خود را نشان می داد ، نه پس از بروز فالت عایقی . ضمن تشکر از مدیر سایت به دلیل طرح پرسش های تفکر بر انگیز  
 
نویسنده : امیر خشایار - از: ایران
 
#2
ساعت: 16:29 - تاریخ: 8 خرداد 1389
به نظر میرسد  نقطه ستاره شبکه صنعتی قبلا ایزوله بوده و لذا تجهیزات آن سمت از  BIL بالاتری باید برخوردار باشند. این موضوع ظاهرا در  طراحی ترانس رعایت شده بوده لکن در هنگام  نصب اشتباه کرده اند و لذا سیم پیچی با BIL‌کمتر به شبکه صنعتی وصل و متعاقب یک اتصال کوتاه تک فاز به زمین ترانس سوخته است. 
نویسنده : بنیامین
 
#3
ساعت: 18:11 - تاریخ: 3 تیر 1389
همانطور که بدرستی گفته اند، عدم توجه به سطوح ایزولاسیون هر یک از سیم پیچیهای ترانس می تواند مشکل آفرین باشد. به طور کلی در اتصال دو شبکه الکتریکی به یکدیگر نظیر اتصال نیروگاه به شبکه سراسری و یا اتصال دو شبکه منطقه ای کوچک به یکدیگر، یکی از موارد مهم چک هماهنگی عایقی دو سیستم و توجه به موضوع مهم Insulation coordination است. شبکه های گسترده شامل خطوط انتقال و پستهای Outdoor نظیر شبکه برق سراسری به دلیل گستردگی ابعاد در معرض بیشترین برخورد صاعقه و امواج ناشی از کلید زنی هستند، بنابراین قطعاً نسبت به شبکه های کوچک صنعتی از ملاحظات بیشتری در این زمینه برخوردارند. مطابق استانداردهای بین المللی سه سطح عایقی استنادارد (BIL) برای ولتاژ نامی 132 (145) کیلو ولت پیش بینی شده است (450,550,650 KV/peak) که هر یک با توجه به مقتضیات شبکه قابل انتخاب و سفارش به سازنده ترانسفورماتور است. بنابراین بعید نیست که طراح به خاطر ملاحظات اقتصادی دو سوی ترانسفورماتور را با دو کلاس عایقی متفاوت سفارش داده باشد و عدم توجه به این مورد در نصب سبب آسیب ترانس بر اثر یک موج ولتاژ مخرب باشد. 
نویسنده : حمید - از: فیروزآباد فارس
 