صفحه اصلی تازه ها جستجو تماس با ما Language Bar فارسی English
 
 
 
معمای فشار قوی شماره 9 - ترانس با اتصال ستاره ستاره
چرا از ترانس با اتصال ستاره ستاره در سیستمهای قدرت نمی توان استفاده کرد؟
نویسنده : هادی - از: ایران
 
#1
ساعت: 08:39 - تاریخ: 8 تیر 1391
به دلیل استفاده از ترانسفورماتور در ناحیه ی غیر خطی منحنی مغناطیس شوندگی ، وجود هارمونی های بالاتر از مؤلفه ی اصلی غیر قابل اجتناب است . از این میان هارمونی سوم به دلیل هم فاز بودن در سه فاز ( عدم جمع برداری به میزان صفر ) دردسر ساز است . در ترانسفورماتور ستاره - مثلث و یا ستاره- ستاره با سیم پیچ در خود بسته مثلث ثالثیه ( Tertiary  ) به دلیل گردش این هارمونی درون خود سیم پیچی ، اثر آن در خط ظاهر نمی شود ولی در ترانسفورماتور ستاره-ستاره بدون سیم پیچ ثالثیه ، این هارمونی سوم در خط ظاهر شده و ولتاژ را دچار اعوجاج می کند . اثر دیگر آن که خصوصاً در ترانسفورماتور های باهسته ی (  Shell  ) و یا پنج ستونی که مسیر برگشت آزاد  فلوی  مغناطیسی مقاومت کمی دارد نقطه ی نوترال دچار نوسان شده و نسبت به زمین واقعی ولتاژ می گیرد . 
نویسنده : گلاویژ - از: ایران
 
#2
ساعت: 17:22 - تاریخ: 23 مرداد 1391
از نقطه نظر اقتصادی مصرف مس در ترانسهای اتصال ستاره بیشتر از مثلث است چون جریان سیم پیچی در اتصال ستاره همان جریان خط است ولی در اتصال مثلث به نسبت 1.73 کوچکتر است. در اتصال ستاره زمین نشده بارگیری نامتعادل از ترانس سبب تشدید عدم تعادل ولتاژی شده و عملاً امکان بهره برداری از آن بعنوان ترانس توزیع وجود ندارد. در صورت زمین نمودن اتصال ستاره نیز جریانهای هارمونیک 3 و ضرایب آن به سیستم زمین راه یافته و موجب تداخل در سیستمهای مخابراتی می شوند. به هر حال مگر در مواردی که اجتناب از تغییر فاز اولیه و ثانویه مطلوب نظر نباشد این اتصال توصیه نمی گردد. در هندبوکهای مختلف به مزایا و معایب اتصالات ترانسفورمالتورها نسبت به هم پرداخته می شود. در زیر نمونه ای از آنها را می بینید.

Wye–Wye Connections of Transformers
Joining together the terminals of similar windings with the same polarity derives the neutral of the wye connection. This neutral point is available and can be brought out for any desired purpose, such as grounding or zero-sequence current measurements and protection. For high-voltage transmission systems, the use of the wye-connected transformer is more economical because the voltage across the phase of each winding is a factor of 1.73 less than the voltage between the lines. If the neutral point is grounded, it is not necessary to insulate it for the line voltage.
If the neutral is not grounded, the fault current during a system line to ground fault is insignificant because of the absence of a zero-sequence current path. If the neutral is grounded in the wye–wye transformer and the transformer is made with a three-limb core, the zero-sequence impedance is still high. As a result, the fault currents during a system line-to-ground fault are relatively low. For wye–wye transformers made of three single-phase units or with a shell-type or five-limb core-type, the zerosequence impedance is approximately equal to the positive-sequence impedance. The fault current during a system ground fault for this case is usually the limiting factor in the design of the transformer. In all types of wye-wye transformer connections, only the transformer positive-sequence impedance limits the fault current during a system three-phase system fault.
With the wye connection, the voltages are symmetrical as far as the lines are concerned, but they introduce third-harmonic (or multiples of the third harmonic) voltage and current dissymmetry between lines and neutral. The third-harmonic voltage is a zero-sequence phenomenon and thereby is exhibited in the same direction on all phases. If the transformer and generator neutrals are grounded, thirdharmonic currents will flow that can create interference in telephone circuits. If the transformer neutral is not grounded, the third-harmonic voltage at the neutral point will be additive for all three phases, and the neutral voltage will oscillate around the zero point at three times the system frequency. Thirdharmonic voltages are also created on the lines, which can subject the power system to dangerous overvoltages due to resonance with the line capacitance. This is particularly true for shell-type threephase transformers, five-limb core-type transformers, and three-phase banks of single-phase transformers.
For any three-phase connection of three-limb core-form transformers, the impedance to thirdharmonic flux is relatively high on account of the magnetic coupling between the three phases, resulting in a more stabilized neutral voltage. A delta tertiary winding can be added on wye–wye transformers to provide a path for third-harmonic and zero-sequence currents and to stabilize the neutral voltage. The tertiary in this application will be required to carry all of the zero-sequence fault current during a system line-to-ground fault.
The most common way to supply unbalanced loads is to use a four-wire wye-connected circuit.
However, the primary windings of the transformer bank cannot be wye-connected unless the primary neutral is joined to the neutral of the generator. In this case, a third-harmonic voltage exists from each secondary line-to-neutral voltage because the generator supplies a sinusoidal excitation current. The third-harmonic currents created by the third-harmonic voltages can be a source of telephone interference.
If the primary neutral is not connected to the generator, single-phase or unbalanced three-phase loads in the secondary cannot be supplied, since the primary current has to flow through the high impedance of the other primary windings.
 
نویسنده : حمید - از: فیروزآباد فارس
 
#3
ساعت: 18:48 - تاریخ: 6 آذر 1391
در سطح 230 و 400 کیلوولت ترانسهای ما همه ستاره ستاره است...چرا نمیشه استفاده کرد؟
اتفاقا" در سطوح ولتاژ بالا باید از ترانسهای ستاره ستاره استفاده کرد 
#4
ساعت: 19:43 - تاریخ: 6 آذر 1391
موضوع انتخاب اتصال صحیح برای ترانسهای توزیع، انتقال و  تولید یک انتخاب فنی - اقتصادی است که می تواند در سطوح ولتاژی و ظرفیتهای مختلف از ابعاد متنوعی برخوردار شود. هزینه های عایق کاری با افزایش ولتاژ اضافه می شود و در سطوحی از ولتاژ ممکن است صرفه جویی در هزینه های عایق کاری ناشی از اتصال ستاره بیش از صرفه جویی ناشی از کاهش جریان در اتصال مثلث باشد. 
نویسنده : حمید - از: فیروزآباد فارس
 
#5
ساعت: 09:51 - تاریخ: 3 آذر 1392
بیشتر ترانسهای فشار ضعیف (با خروجی 400 ولت ) تا 160 کا و آ  چون برای مصارف کم و یا صنعتی و در مسافت های کوتاه و مصرف کننده های نزدیک هم به کار می رود ، خروجی ستاره دارند

در ترانسهای عمومی  200 کا و آ و بالاتر (تا 1600 کا و آ )به دلیل پراکندگی مصرف کننده ها و اینکه بیشتر آن ها تک فاز می باشند به جای ستاره از زیکزاک استفاده می شود زیرا هر جریان خروجی بر روی دو فاز اثر می گذارد و بار فاز ها تا حدود زیادی متعادل می شوند
ترانسهای با قدرت بالاتر عملا" در سیستم فشار ضعیف کاربردی ندارند مگر برای مصارف صنعتی سه فاز . و چون دستگاه های صنعتی به نول نیازی ندارند ، به خروجی ستاره نیازی نیست . افزون بر اینکه قدرت در یک سیستم ستاره ، 3/1 (یک سوم) قدرت در سیستم مثلث می باشد . بنا براین در ترانس های پر قدرت صنعتی ، استفاده از ترانس مثلث دارای بازدهی بیش تر است
موضوع هارمونیک سوم نیز مطرح است ولی با درجه اهمیت پایین زیرا چه ترانس خروجی ستاره داشته باشد و چه مثلث ، اولیه آن مثلث است (شبکه فشار متوسط به این شکل می باشد) 
نویسنده : اثنی عشری - از: شیراز-ایران
 
#6
ساعت: 15:35 - تاریخ: 31 خرداد 1393
دلیل استفاده ستاره -مثلث در ورودی  موتور چیست؟ لطفا مزایای اینکار را بیان کنید .
(( از شما پیشاپیش خیلی ممنونم))
 
نویسنده : کاوس - از: ایرانی
 
#7
ساعت: 21:43 - تاریخ: 10 مهر 1395
با سلام: تفاوت اتصال ستاره با زیگزاگ چیه؟ با تشکر 
نویسنده : برق - از: ایران
 
#8
ساعت: 09:02 - تاریخ: 11 مهر 1395
امپدانس مولفه صفر ترانس زیگزاگ بسیار کم است به نحوی که می توان برای ایجاد زمین در طرف مثلث ترانس قدرت از آ|ن استفاده کرد. 
نویسنده : محمد سعید جعفرپور - از: فیروزآباد فارس
 
#9
ساعت: 12:05 - تاریخ: 29 مهر 1395
سلام ببخشید از اتصال ستاره ستاره در کدوم خطوط استفاده میشود؟؟
از اتصال مثلث مثلث در کدام خطوط؟؟
از اتصال ستاره مثلث در کدام خطوط؟؟
از اتصال مثلث ستاره در کدام خطوط؟؟
ممنون میشم کلی توضیح بدین. 
#10
ساعت: 15:50 - تاریخ: 2 دی 1396
باسلام معایب اتصال ستاره ستاره چیست 
نویسنده : سید علی اکبر طباطبائی - از: ایران
 
#11
ساعت: 23:03 - تاریخ: 6 خرداد 1397
پیشنهاد شما برای ستاره مثلث بودن سمت اولیه ترانسفورماتور ؟؟ 
نویسنده : Davood - از: اسلام
 
درج پاسخ

 
 
تغییر زبان :