رفع مشکل ترانسمیتر های قدیمی. همانگونه که می دانید ترانسمیتر های قدیمی 0 تا 5 میلی آمپر ارسال می کردند که در حال حاضر ترانسمیتر های جدید 4 تا 20 میلی آمپر ارسال می کنند . حال ما یه ترانسمیتر قدیمی داریم که 0 تا 5 میلی آمپر برای نشان دهنده میفرسته . مشکل اینجاست که اگه در طول مسیر قطع شدگی بوجود بیاد  ما همون 0 میلی آمپر رو داریم . راه حل برای رفع این مشکل چیه ؟
نویسنده : ناشناس
 
#1
ساعت: 10:50 - تاریخ: 14 آبان 1390
بطور کلی انتخاب لوپ جریانی 4-تا 20 میلی آمپر از مزیت نظارت بر مدار (fail safe ) و امکان تغذیه دائمی تجهیز با تضمین حضور همیشگی 4 میلی آمپر در مدار است. استانداردهای دیگری نظیر 10 تا 50 میلی آمپر نیز وجود دارد که دارای کاربدهای خاص است. معیار انتخاب حد بالایی جریان (20 میلی آمپر)  نیز به حداقل رساندن ریسک بروز خطر در نواحی EX است چرا که احتمال بروز جرقه های پر انرژی با افزایش جریان لوپ افزایش می یابد. در مورد سوال شما نیز بعضی سازندگان تدابیری جهت استفاده بهتر از رنج صفر تا 20 میلی آمپر بکار می برند که در زیر نمنه ای از آن آمده است.

0-20 mA OPERATION
A 0–20 mA output range is available with the AD694 by removing the 4 mA offset current with the 4 mA On/Off pin. In normal 4–20 mA operation, the 4 mA On/Off (Pin 9) is tied to ground, enabling the 4 mA offset current. Tying Pin 9 to a potential of 3 V or greater turns off the 4 mA offset current; connecting Pin 9 to the 10 V reference, the positive supply, or a TTL control pin, is a convenient way to do this. In 0–20 mA mode, the input span is increased by 20%, thus the precalibrated input spans of 2 V and 10 V become 2.5 V and 12.5 V. Minimum supply voltages for the two spans increase to 5 V and 15 V.
The 4 mA On/Off pin may also be used as a “jiggle pin” to unstick valves or actuators, or as a way to shut off a 4–20 mA loop entirely. Note that the pin only removes the 4 mA offset and not the signal current.
 