صفحه اصلی تازه ها جستجو تماس با ما Language Bar فارسی English
 
 
 
معمای اندازه گیری شماره 21 - نصب ترانس جریان به صورت سری
با سلام
در نصب ترانس جریان به صورت سری جهت نمونه گیری جداگانه در تابلو و  در سیستم SCADA چه نکاتی باید رعایت شود؟ نمیخواهیم از SPLIT CORE CURRENT TRANSFORMES استفاده کنیم.
نویسنده : علی - از: پارس جنوبی
 
#1
ساعت: 15:38 - تاریخ: 20 دی 1394
لطفاً بیشتر توضیح دهید، آیا قصد دارید از یک ترانس موجود جهت دو وسیله اندازه گیری استفاده کنید؟ در این صورت دو وسیله مورد بحث می باید سری و به ثانویه ترانس جریان متصل شوند، در این شرایط لازم است ولت-آمپر ترانس بیش از مجموع burden های دو وسیله اندازه گیری باشد.  
نویسنده : حمید - از: فیروزآباد فارس
 
#2
ساعت: 07:59 - تاریخ: 21 دی 1394
با تشکر
سوال اول این است که آیا دو ترانس را می توان با هم روی یک خط سری کرد و خروجی هریک را به یک اندازه گیر داد؟
سوال دوم هم که لطف کردید و با سری کردن دو مولتی متر به ثانویه باید متصل شود با شرط ذکر شده.
مرجع ها را تا جایی که مقدور است و بتوانید، در پاسخها ذکر فرمایید .
با تشکر ویژه
علی 
#3
ساعت: 08:17 - تاریخ: 21 دی 1394
بله امکان اتصال هر تعداد ترانس جریان بصورت سری در مدار وجود دارد، منتها ایده اقتصادی تر موجود استفاده از ترانسهای چند کور است. در ترانسهای جریان فشار قوی موجود، تعداد کورهای اندازه گیری و حفاظت موجود روی یک CT تا 6 عدد هم می تواند باشد. 
نویسنده : حمید - از: فیروزآباد فارس
 