صفحه اصلی تازه ها جستجو تماس با ما Language Bar فارسی English
 
 
 
پرسش اندازه گیری شماره 17- تست میگر موتور و کابل
با سلام.کمترین رنج قابل قبول اهم برای میگر موتورها و کابل ها(mv , lv )چه مقدار می باشد؟ طبق کدام استاندارد.اگر دستور العملی در این رابطه وجود دارد لطفا پیوست شود.با تشکر
نویسنده : م. - از: اندیمشک
 
#1
ساعت: 18:51 - تاریخ: 9 اردیبهشت 1394
با سلام. یک برنامه بسیار کاربردی به فرمت اکسل به دستم رسیده! چطوری میشه این فایلو در سایت قرار دهم.تا مورد استفاده قرار گیرد؟ 
نویسنده : م - از: اندیمشک
 
#2
ساعت: 22:10 - تاریخ: 11 اردیبهشت 1394
متأسفانه فعلاً راهی وجود ندارد. 
نویسنده : مدیر سایت
 
#3
ساعت: 14:59 - تاریخ: 2 آبان 1394
سلام
حداقل مقدار تست میگر در موتور های زیر 500 ولت با هر توان چه تکفاز و چه سه فاز همان 500 ولت است اما بهترین روش تست نسبت مقدار مقاومت خوانده شده پس از 10 ثانیه به  مقدار مقاومت خوانده شده پس از یک ثانیه است که این مقدار برای موتورهای کوچک 1.5 و برای موتورهای بزرگ 2 است. اما برای موتورهای با ولتاژکار بالا تر از 1 کیلو ولت حداقل مقدار تست 1.25 برابر ولتاز نامی است. البته این روش تست با تست های پات متفاوت است  
نویسنده : محسن - از: ایران
 