معمای اندازه گیری شماره 14 - فرورزونانس برای ct
با سلام.
آیا فرورزونانس امکان دارد برای ct اتفاق بی افتد؟در صورت امکان توضیح دهید.
با تشکر
نویسنده : م. - از: ایران
 
#1
ساعت: 08:55 - تاریخ: 30 فروردین 1393
احتمال وقوع فرورزونانس در ترانسهای جریان نیز وجود دارد اما در اینگونه ترانسها مخاطره آمیز نیست. زیرا عملاً  دو سر سیم پیچی یک ترانس جریان تحت ولتاژ نامی شبکه قرار نمی گیرد و ولتاژ ظاهر شده روی آن در واقع همان افت ولتاژ ناشی از حاصلضرب جریان ثانویه در امپدانس بار است، این ولتاژ حتی در حالت اشباع ترانس جریان نیز زیاد نیست. در هر حال به دلیل امکان تغییر نقطه کار مغناطیسی در ترانسهای جریان ، اندوکتانس معادل سیستم متغیر بوده و احتمال رزونانس آن در حالت اشباع با خازن معادل سیستم وجود دارد که به آن فرورزوناس می گویند، با اینحال اضافه ولتاژ ناشی از آن ایزولاسیون ترانس جریان ( تحمل ولتاژ فاز –زمین سیم پیچی) را تهدید نمی کند. برای اطلاع از پدیده فرو رزونانس می توانید به معمای تابلوهای الکتریکی شماره 52 نیز مراجعه فرمائید. 
نویسنده : حمید - از: فیروزآباد فارس
 
درج پاسخ

 
 