با سلام
علت زمین کردن ct فقط از یک نقطه به خاطر چیست؟
نویسنده : م. - از: ایران
 
#1
ساعت: 08:51 - تاریخ: 17 اسفند 1392
عبور جریانهای اتصال کوتاه از زمین به دلیل مقاومت زمین در مسیرهای مختلف می تواند موجد اختلاف پتانسیل در آنها شود. اگر این اختلاف پتانسیل به سبب زمین کردن ثانویه در بیش از یک نقطه به مدار ثانویه ترانس جریان منتقل شود ، احتمال تشکیل جریانهای ناخواسته زمین در مدار ثانویه وجود دارد، که می تواند خطای سیستمهای اندازه گیری یا حفاظتی مرتبط را بدنبال داشته باشد. حتی جریانهای نامتعادل دائمی می توانند گرمایش بیش از حد در مدار ثانویه را سبب شود. ضمناً انجام ارتینگ تنها در یک نقطه امکان تست عایقی مدار ثانویه در هر مکانی را امکان پذیر می سازد. توصیه می شود نقطه زمین مزبور در تابلو نصب تجهیزات حفاظتی یا اندازه گیری باشد.

 
نویسنده : حمید - از: فیروزآباد فارس
 
#2
ساعت: 14:13 - تاریخ: 25 اسفند 1392
- یکی از دلایل زمین کردن ثانویه CTها پیشگیری از وجود یک پتانسیل شناوری در آنجاست و لذا بهترست زمین کردن در نزدیکترین نقطه به CT یعنی درون ترمینال باکس آن صورت پذیرد و نه در تابلو مقصد.
- معمولا" برای تست عایقی CT یکی از فازها، باید برق 3 فاز را قطع کنیم و لذا احتمالی که در پاراگراف آخر برای تست CT داده شده واقعی به نظرنمی رسد ضمن اینکه اگر هسته مورد آزمایش حفاظتی باشد و CT یکی از فازها را برای تست از مدار خارج کنیم به دلیل به هم خوردن تعادل جریانها حفاظت مذکور ( مثلا رله دیفرانسیل) عمل می کند مگر اینکه ریسک بپذیریم و آنرا موقتا" از مدار خارج کنیم! 