صفحه اصلی تازه ها جستجو تماس با ما Language Bar فارسی English
 
 
 
معمای اندازه گیری شماره 9 - پرسش آزمون نظام مهندسی
جریان ثانویه ترانس جریان CT ، چند آمپر است؟
1)5
2)1و5
3)2و5
4)2،1 و یا 5
(سوال زیر در آزمون نظام مهندسی تاسیسات برق شهریور 91 مطرح شده بود.)
نویسنده : پویا
 
#1
ساعت: 13:28 - تاریخ: 3 مهر 1391
مطابق استاندارد IEC جریانهای 1 و 5 آمپر در ثانویه معمول هستند و 2 آمپر نیز در برخی کاربردهای خاص مانند ترانسهای جریان بوشینگی تغذیه کننده سیستم کنترل AVR ترانسهای قدرت دیده می شوند.

با این حال بنده یک عرض مختصر با متولیان سازمان نظام مهندسی و برگذار کنندگان این نوع آزمونها داشتم. دانستن این موارد حفظی چه کمکی به مهندسان برق مرتبط با صنعت ساختمان می کند و چگونه دانستن یا ندانستن آن در ارزیابی دانش یا تجربه آنان مفید واقع می شود؟
در این ارتباط بد نبود سوالی در مورد تفاوت ترانسهای جریان با خروجی 1 و 5 آمپر و کاربرد هر یک مورد پرسش قرار می گرفت.
مثلاً به نظر شما چرا ترانسهای جریان 5 آمپر از ترانسهای جریان 1 آمپر با همان مشخصات فنی ارزانتر هستند؟ یا چرا معمولاً ترانسهای جریان 5 آمپر در مسافتهای کوتاه و 1 آمپر در مسافتهای طولانی مورد استفاده قرار می گیرند؟ 
نویسنده : حمید - از: فیروزآباد فارس
 
#2
ساعت: 14:57 - تاریخ: 3 مهر 1391
با تشکر از پاسخ شما.
متاسفانه بیشتر سوالات از همین دست بود...
ممنون از طرح سوالات مفید شما، در خصوص تفاوت و کاربرد های CT های با خروجی 1 و 5 آمپر، پاسخ نسبتاً کاملی در لینک زیر آمده است:
http://en.wikipedia.org/wiki/Current_transformer
- در جایی خواندم، اگر فاصله رله (یا وسیله اندازه گیری) با CT زیاد باشد برای کاهش تلفات از CT با خروجی 1 آمپر استفاده می کنیم و اگر فاصله کم باشد برای افزایش دقت از رله 5 آمپری.
- به نظر می رسد تفاوت قیمت این دو به تعداد دور سیم پیچی (و طبیعتا قیمت سیم) مربوط باشد، زیرا تعداد دور سیم پیچ ثانویه برای 1 آمپر بیشتر از 5 آمپر است.
 
نویسنده : پویا
 
#3
ساعت: 18:29 - تاریخ: 3 مهر 1391
همانطور که فرمودید قیمت ترانسهای جریان 1 آمپری بیشتر است، البته فکر می کنم دلیل آن به حجم و ابعاد هسته بر می گردد. چون در ولت آمپر ثابت با کاهش جریان ثانویه، ولتاژ القایی روی سیم پیچی ثانویه که مشخصه منحنی مغناطیسی هسته است می باید افزایش یابد، این افزایش اگر همراه با افزایش ابعاد هسته نباشد می تواند اشباع هسته را بدنبال داشته باشد. بنابراین با کاهش جریان نامی در ثانویه هسته می باید بزرگتر شود.
از نقطه نظر مس مصرفی نیز البته تفاوتهایی وجود دارد، اما در ترانسهای 1 آمپر با وجود افزایش تعداد دور سطح مقطع سیم می تواند کاهش یابد. 
نویسنده : حمید - از: فیروزآباد فارس
 
#4
ساعت: 14:05 - تاریخ: 25 مهر 1392
چه نسبتي بين جريان اوليه سي تي با جريان نامي كليد يا جريان نامي مدار بايد باشد تا دقت اندازه گيري بهتر باشد 
نویسنده : حميد رضا
 
#5
ساعت: 07:41 - تاریخ: 27 مهر 1392
کلاس دقت مندرج در پلاک مشخصات ترانس جریان مربوط به جریانهای نزدیک به جریان نامی آن است بنابراین بهتر است جریان نامی ترانس جریان به جریانهایی که نیازمند اندازه گیری هستند نزدیک باشد. با این حال از آنجا که ترانسهای جریان در مقابل اضافه جریانهای دائمی دارای محدودیت هستند این جریان نمی تواند کمتر از ماکزیمم جریان محتمل گذرنده از آنها باشد ، بنابراین بهتر است جریان نامی آنها برابر با جریان نامی کلید حفاظتی فیدری باشد که ترانس جریان روی آن نصب می شود. 
نویسنده : حمید - از: فیروزآباد فارس
 
درج پاسخ

 
 
تغییر زبان :