معمای تابلو شماره 82- چگونگیئ خروجی از بوشینگ ترانس LV تا تابلوی سویچگیر
با سلام
می بخشید یک ترانس سه سیم پیچه 0.4 /0.4/ 6.6 داریم که جهت کوره القایی می خواهیم استفاده کنیم  500 هرتز تعداد ترانسها سه دستگاه است که هر کدوم مستقل کار می کنند
پیمانکار از خروجی بوشینگ فشار ضعیف برای هر دو خروجی فشار ضعیف جمعا 6 باسبار ( هر سیم پیچ یک باس برای هر فاز) با سطح مقطع 6 در 100 میلیمتر باس مسی با عایق هیت شلینگ کشیده است
فاصله خدود 8 متری می شود .
می خواستم ببینم درسته اینکار که بجای استفاده از باسداکت تسمه مسی در فضای باز کشیده شود.
دوما جریان نامی خروجی ترانس 996 آمپر هست و دمای محیط در تابستان به 50 می رسه.
نظر شما برای من مهمه ممنون میشم جواب بدید.
نویسنده : حمید دشتستانی
 
#1
ساعت: 09:15 - تاریخ: 5 آذر 1397
دو محدودیت اساسی فرکانس و پوشش عایقی با توجه به دمای محیط وجود دارد که حتماً باید در محاسبات منظور شود. در هندبوک ABB روابط و ضرایب تصحیح لازم آمده است. چنانچه می بینید در فرکانس 500 هرتز ظرفیت جریانی باس به شدت کم می شود. همچنین با توجه به نوع عایق بکار رفته ماکزیمم دمای قابل قبول باس بدست می آید که می توان ضریب تصحیح حرارتی را بدست آورد. فاکتورهای دیگر نیز با توجه به شرایط نصب باید منظور شود.

 
نویسنده : محمد سعید جعفرپور (حمید) - از: فیروزآباد فارس
 