معمای تابلو شماره 56 - استفاده از فیوز قبل از surge arrester
استفاده از فیوز  قبل از surge arrester الزامی است  یا خیر و یا توصیه میشود که باشد؟
نویسنده : علی - از: ایران
 
#1
ساعت: 17:07 - تاریخ: 6 مهر 1393
از آنجا که برقگیرها مقاومتهای غیر خطی متناسب با ولتاژ هستند، در شرایط اضافه ولتاژهای شدید اتصال کوتاه می شوند، بنابراین برای ملاحظات ایمنی جریانهای خیلی بزرگ عبوری از آنها تحت شرایط خطا می باید با یک المان قطع کننده محدود شود. طبق برخی توصیه ها در صورتی که کلید اصلی بالادستی بیش از 250 آمپر با قدرت قطع بیش از 5 کیلو آمپر باشد، تجهیز برق گیر به المان قطع کننده نظیر فیوز لازم است. در مورد برق گیرهای کلاس 1 ( با جریان دشارژ12.5 کیلو آمپر و 350/10 میکرو ثانیه، مورد استفاده برای کنترل اضافه ولتاژهای صاعقه) جریان فیوز 315 آمپر و برای برقگیرهای کنترل ولتاژ القایی ( کلاس 2 با جریان دشارژ 10 کیلو آمپر و 20/8 میکرو ثانیه) جریان نامی 125 آمپر توصیه می شود. 
نویسنده : حمید - از: فیروزآباد فارس
 
#2
ساعت: 16:54 - تاریخ: 23 دی 1393
با سلام
از آنجا كه برقگيرها عموما در فيدر ورودي تابلوها (قبل و يا بعد از كليد ؟)مورد استفاده قرار گرفته (لطفا در صورت اشتباه تصحيح فرماييد) اولا اضافه ولتاژ شديد مي تواند ناشي از چه عاملي باشد كه به تابلو منتقل شده  و ثانيا  در صورت موازي بسته شدن برقگير با كليد اصلي آيا اين اضافه ولتاژ (و اضافه جريان؟) به كليد نيز منتقل خواهد شد و در صورت استفاده از فيوز چطور مي توان توجيه كرد كه فيوز اين اضافه جريان را ديده و قطع كرده اما كليد بالا دستي كه اين اضافه جريان ار آن عبور كرده عمل نكرده است.همچنين در خصوص استفاده از فيوز در صورت وجود استاندارد و يا توصيه معتبر  راهنمايي فرماييد.همجنين با توجه به شكل زير كه مربوط به يك برند برقگير مي باشد استفاده از فيوز توصيه شده است.در اين تصوير برقگير پس از كليد(فيوز) فيدر ورودي نصب شده است:

 
نویسنده : محمدرضا-تهران
 
#3
ساعت: 16:50 - تاریخ: 24 دی 1393
به دلیل محدودیتهای فنی سایت، بارگذاری تصاویر با ابعاد بزرگ امکان پذیر نیست. لطفاً بخشی از شکل مورد نظر را با نرم افزار paint ویندوز جهت کوچک سازی ادیت نموده و پس از سیو با فرمت gif بارگذاری فرمائید. 
نویسنده : مدیر سایت
 
#4
ساعت: 15:08 - تاریخ: 25 دی 1393
اضافه ولتاژهای روی شبکه می توانند منشأ خارجی مثل صاعقه و یا منشأ داخلی نظیر انواع اضافه ولتاژهای ناشی از رزونانس داشته باشند. جریانهای اتصال زمین کاپاسیتیو در شبکه های زمین نشده منشأ بعضی از این اضافه ولتاژهای گذرا هستند. در تابلوهای الکتریکی تغذیه شونده توسط خطوط هوایی و یا کابلهای الکتریکی طویل احتمال مخاطرات ناشی از این اضافه ولتاژها وجود دارد که باید به نحو مناسب کنترل شود. برق گیرهای کلاس 2 معمولاً روی سر کابل ورودی و قبل از کلید قرار می گیرند و مانند یک بار از باس اصلی منشعب می شوند تا بتوانند اضافه ولتاژهای فاز -نول یا نول- زمین را کنترل کنند. برای اطلاعات بیشتر به IEC 62305-4, IEC61643-12 و IEC 60364-5-52 برای اطلاع از الزامات هادیهای رابط و سایزینگ BACKUP برقگیر رجوع فرمائید. 
نویسنده : حمید - از: فیروزآباد فارس
 