معمای سیستم زمین شماره 85 - اهمیت مقاومت زمین
دو هدف عمده سیستم زمین عبارتند از:
1 - هم پتانسیل کردن نقطه صفر ولتاژ در پنل های مختلف و ایجاد مرجع ولتاژ
2 - فراهم نمودن مسیر برگشت جریان درصورت وقوع خطای فاز به بدنه
اما در عمل این مقاصد توسط bonding حاصل می شوند. مثلا انتظار داریم در خطای فاز به زمین (بدنه) جریان عمدتاً از هادی های متصل کننده بدنه به نوترال ترانس برگردد و نه از جرم زمین.
پس چرا میزان مقاومت مجموعه الکترودها با زمین اهمیت دارد؟ این میزان هر مقدار هم که باشد تاثیری در عملکرد bonding ندارد.
نویسنده : علیرضا - از: شیراز
 
#1
ساعت: 11:23 - تاریخ: 22 مرداد 1398
اتصال کوتاه های فاز- زمین خارج از محدوده بدنه فلزی تجهیزات مسیر خود را لاجرم از زمین می بندد. ضمناً اتصالات باندینگ برای عبور جریان اتصال کوتاه نیست، این جریان در سیستمهای فشار ضعیف عمدتاً از سیم زمین کابل یا سیستم زمین مدفون بسته می شود. اتصالات باندینگ تنها برای هم پتانسیل نمودن تجهیزات با یکدیگر و زمین استفاده می شود. 
نویسنده : محمد سعید جعفرپور (حمید) - از: فیروزآباد فارس
 
#2
ساعت: 10:42 - تاریخ: 24 مرداد 1398
با تشکر از پاسخ شما لطفا به پاراگراف زیر از BS7671 توجه فرمایید:

fault protection is provided by protective earthing, protective equipotential bonding and automatic disconnection in case of a fault, in accordance with Regulations 411.3 to 6.
بر این اساس bonding یکی از روشهای حفاظت در برابر خطاست.
همچنین میدانیم که نوترال ترانس یا service entry point یکی از مواردی است که به ارت بار باند می شود.

ضمنا در tnc یا tncs یا tns نقطه ی خطای زمین (اگر مربوط به قسمتهای فلزی ارت شده نباشند) امپدانس بسیار بالایی دارد و مقاومت rod ها در مقابل آن کاملا قابل صرفنظر است. مثلا اگر یک هادی فاز لخت مستقیما روی زمین قرار گیرد مقاومتی در حد چند صد اهم خواهد داشت. در نتیجه اینکه مقاومت سیستم ارت ما یک اهم باشد یا 10 اهم چندان اهمیتی ندارد.
 
نویسنده : علیرضا - از: شیراز
 