معمای الکتریکی شماره 26 - طبیعت سیم نول
فرق فاز و نول در چیست؟ و نول با ارت چه تفاوتی دارد؟
در یک مدار ساده متشکل از منبع و یک لامپ،پس از روشن شدن لامپ از سیم نول چه چیز عبور میکند؟ آیا باعث برق گرفتگی میشود؟
نویسنده : امیر - از: ایران
 
#1
ساعت: 11:59 - تاریخ: 18 اردیبهشت 1390
در سیستم سه فاز متقارن ، اتصال فیزیکی سه سیم پیچی حامل هریک از سه فاز، ترمینال یا نقطه نول نامیده می شود. در شبکه توزیع ولتاژ پائین که مصرف کننده ها اکثراً تک فاز هستند، سیم چهارمی از نقطه مزبور اخذ می گردد که معروف به سیم چهارم یا نوترال است. چنانچه بار گذاری تکفاز  کاملاً متعادل باشد، برآیند جریانهای نول در سیستم سه فاز صفر خواهد بود و علیرغم برقراری جریان نول در هر مصرف کننده تکفاز، ترمینال نول سیستم سه فاز فاقد جریان خواهد بود. سیم نول بخشی از مدار قدرت است که می توان آنرا به زمین وصل کرد یا نکرد. از آنجا که زمین یک هادی خوب الکتریکی است می تواند در بعضی شرایط بخشی از مسیر نوترال را تشکیل دهد.
اختلاف پتانسیل نقطه نول و زمین در شرایط بار گذاری متعادل سیستم سه فاز صفر است، اما در صورتی که سیم نول در اثر نامتعادلی بار حامل جریان شود، سیم چهارم از پتانسیلی که معادل افت ولتاژ جریان نول روی امپدانس مسیر نول است برخوردار خواهد بود. معروف است که در سیستمهای توزیع مشکل دار ما، بیشترین برق گرفتگی پرسنل تعمیراتی مربوط به ولتاژ نول است که بر اثر افت ولتاژ ناشی از نامتعادلی جریان به ولتاژهای خطرناک (Un  ) بیش از 60 ولت نسبت به زمین بالغ گشته است.
سیم نول بخاطر حمل جریان نول خطرناک نیست، در صورتی که امپدانس مسیر نول قابل توجه باشد ( که در سیستمهای توزیع طولانی محتمل است)، افت ولتاژ ناشی از جریان نول می تواند برای انسان خطرناک باشد.
اینکه در سیستمهای قدرت پتانسیل زمین ( اختلاف پتانسیل فاز-زمین یا نول- زمین) اهمیت می یابد، به دلیل خاصیت خازنی اجزاء هادی سیستم قدرت ( سه فاز و نول) با زمین یا اجزاء زمین شده تجهیزات ( بدنه فلزی تجهیزات الکتریکی) می باشد. در صورت فقدان این خاصیت امکان وجود سیستم قدرت بدون ملاحظات زمین کاملاً میسر می بود.

 
نویسنده : حمید - از: فیروزآباد فارس
 
#2
ساعت: 15:35 - تاریخ: 15 مرداد 1390
برای کاهش نوسانات نول برق منطقه ای چه باید کرد؟ 
نویسنده : اصغر پور - از: ایران
 
#3
ساعت: 09:01 - تاریخ: 16 مرداد 1390
از نقطه نظر فنی راه حل موضوع اصلاح و ساماندهی سیستم توزیع است که برخی توصیه های مرتبط با آن را در زیر ملاحظه می فرمائید.

1- افزايش سطح مقطع سيم هاي هوائي و هم مقطع نمودن
سيم هاي نول با فاز در شبكه.
2- متعادل نمودن  بار گذاری ترانسها
3- اصلاح ضریب توان
4- برقرار نمودن اتصال مشتركين به سيمهاي فاز با وينچ كلمپ و با آرايش منظم
5- برچيدن كليه كنتورهاي فرسوده و يا تعويض قطعات جانبي بعضي از آنها بهمراه كاليبره نمودن آنها
6- ايجاد يك شبكه روشنائي مطلوب با تعويض شبكه قبلي
7- تعويض جعبه انشعابات محلي بهمراه ترميم سيستم كابل كشي آنها با آرايش مناسب.
8- ترميم سيستم كابلي كشي شبكه فشارضعيف و رعايت انشعابات آنها در معابر، كوچه و بازار.
9- خازن گذاري در سطح شبكه فشارضعيف پس از عمليات سيم كشي هوائي يا تعويض خازنهاي آسيب ديده.
10- تعويض تابلوهاي فرسوده و قديمي بهمراه متعلقات دروني آنها در پستهاي زميني و هوائي
11- ترميم و رفع آلودگي محيطي از شبكه و پاك سازي فيدرها از هرگونه برخوردهاي فيزيكي با محيط اطراف و حريم – شاخه زني
12- جلوگيري از هرگونه اقدام غير قا نوني و رفع برق دزدي و تعويض عوامل غير استاندارد
13- اجتناب از توسعه شبكه بصورت تكفاز و يا دو فاز بعنوان اقدامي پيشگيرانه بهمراه رفع آنها
14-رينگ باز نمودن شبكه با توجه به مسائل حفاظتي و پايداري آن
15- افزایش متناسب پستهای توزیع با توجه به وسعت و توزیع بار در مناطق

مرجع : ساماندهي و كاهش تلفات در شبكه توزيع براي يك منطقه نمونه شهري(فرشيد هدايت- حسين نجفي – بیست ویکمین کنفرانس بین المللی برق)


مشکلات اساسی سیستم توزیع علی رغم علم به ابعاد و حتی راه حلهای ممکن همچنان از معضلات لا ینحل شبکه برق ما است. چرا با وجود تلاشهای صورت گرفته در این زمینه دور نمای روشنی برای حل موضوع به چشم نمی خورد؟
سیستم توزیع الکتریکی مانند دیگر سیستمهای خدمت رسان جمعی از خصلت اجتماعی برخوردار است و بنابراین نمی توان به مشکلات آن تنها از دیدگاه فنی پرداخت. این سیستم به دلیل وسعت و عمق نفوذ در لایه های مختلف اجتماعی از وجوه کاملاً پیچیده ای برخوردار شده است. سیستم توزیع در کشور ما آینه تمام نمای یک جامعه توسعه نیافته است. حتماً تا کنون گذرتان به بیمارستانهای دولتی افتاده است، بیمارستانهایی که مشخصه اصلیشان خدمت رسانی به اقشار کم درآمد است. این نوع بیمارستانها حتی با وجود امکانات و کادر پزشکی کارآمد از خروجی مشخصی که نمی تواند از یک حد معین فراتر رود برخوردارند. بیماری که با هزار مکافات در چنین بیمارستانی پذیرش می شود تنها در محدوده فیزیکی این بیمارستان از امکانات نسبتاً مناسب بهرهمند می شود. مثلاً بیماری که با استفاده از دستگاه های فوق پیشرفته و زیر نظر مجربترین پزشکان مورد عمل جراحی چشم قرار می گیرد پس از مرخصی از بیمارستان حتی پول کافی برای گرفتن آژانس برای رسیدن به خانه ندارد و کوشش تیم پزشکی برای توان بخشی آن بعد ازعمل با چند روز تغذیه روزانه در منزل به هدر می رود. این در واقع تصویر دردناکی از یک جامعه توسعه نیافته است که کوششهای مقطعی صورت گرفته در آن حتی در بهترین شکل خود وجه دیگری از یک جامعه توسعه نیافته یعنی توسعه نامتوازن را نمایان می کند.
سیستم های توزیع الکتریکی در هند، سنگال ، بنگلادش یا افغانستان از ماهیت یکسانی برخوردارند هر چند در بین آنها کشوری مانند هند با دستاوردهای علمی و فنی قابل توجه وجود داشته باشد. با وجود تمام تلاشهایی که برای تقلیل بحث به موضوعات فرهنگی یا اصلاح فرهنگ مصرف و از این قبیل بحث ها مطرح می شود، شاهد دستاوردهای اندکی در این زمینه بوده ایم. ظاهراً عده ای خودآگاه یا نا خودآگاه دیواری کوتاه تر از دیوار مصرف کننده نمی یابند. موضوع برق دزدی ، سیم دزدی یا دستکاری کنتور یک موضوع امنیتی نیست که بتوان آنرا به مراکز انتظامی محول ساخت. این موضوعات ریشه در معضلات عمیق اقتصادی- اجتماعی دارند که بدون اصلاح آنها عملاً نمی توان انتظار پیشرفت قابل توجه در دیگر زمینه ها داشت. به نظر شما چطور می توان یک روستایی یا یک کارگر فقیر شهری را حتی با وجود کمکهای مالی بلاعوض تشویق به استفاده از شیشه های دو جداره یا اصلاح سیم کشی داخل ساختمان خود کرد در حالی که دغدغه اصلی او نوزاد گرسنه بدون شیر یا غر و لوند صاحب خانه بخاطر اجاره بهای به تعویق افتاده است.  
نویسنده : حمید - از: فیروزآباد فارس
 
#4
ساعت: 15:00 - تاریخ: 21 شهریور 1390
بله قطعی و پارگی سیم نول می تواند باعث برق گرفتگی شود . 
نویسنده : رضا مرادی - از: فیروزآباد فارس روستای کی زر
 
#5
ساعت: 16:44 - تاریخ: 21 شهریور 1390
ممکن است بیشتر توضیح دهید، قطع سیم نول در چه سیستمهایی و چگونه باعث وقوع برق گرفتگی می شود؟ 
نویسنده : حمید - از: فیروزآباد فارس
 
#6
ساعت: 23:40 - تاریخ: 2 دی 1390
با سلام وخسته نباشید
ببخشد چطور می شه تو سایتتون عضو شد  
نویسنده : حمید - از: ایران هیدج
 
#7
ساعت: 08:44 - تاریخ: 3 دی 1390
فعلاً این امکان موجود نیست، اما شما می توانید بدون عضویت و با آزادی کامل هر طور می خواهید در مباحث شرکت و یا هر بحث جدیدی را مطرح فرمائید. 
نویسنده : مدیر سایت
 
#8
ساعت: 21:31 - تاریخ: 1 خرداد 1391
با سلام

تفاوت قطر سیم نول با سیم فاز باعث چه مشکلی می شود در ساختمان می شود 
نویسنده : کیوان - از: ایران
 
#9
ساعت: 11:49 - تاریخ: 17 مهر 1391
ایا سیم نول برق دارد؟اگر ان را لمس کنیم دچار برق گرفتگی میشویم 
نویسنده : رضا
 
#10
ساعت: 15:10 - تاریخ: 17 مهر 1391
آقای کیوان
در مصارف تک فاز جریان عبوری از فاز عیناً از نول نیز می گذرد بنابراین چنانچه قطر سیم نول کمتر از میزان مورد نیاز باشد سبب گرم شدن و نهایتاً سوختن کابل می شود.
در مصارف سه فاز معمولاً قطر سیم نول را نصف فاز منظور می کنند و آن نیز به دلیل آن است که در سیستمهای سه فاز متعادل عملاً سیم نول فاقد جریان است و این سیم تنها می باید جریان نامتعادلی ناشی از توزیع نامتعادل بار در پائین دست را تحمل کند.
در مصارف سه فاز روشنایی به دلیل وجود هارمونیکهای مضرب 3 که مسیرشان را از نول می بندند، سطح مقطع نول معادل فاز منظور می شود.  
نویسنده : حمید - از: فیروزآباد فارس
 
#11
ساعت: 15:20 - تاریخ: 17 مهر 1391
آقای رضا
اگر منظور از برق داشتن، خطرناک بودن تماس دست با آن است بله خطرناک است. زیرا با وجود آنکه سیم نول در شرایط فقدان جریان هم پتانسیل زمین است اما با عبور جریان برق از آن متناسب با مقاومت ذاتی سیم و جریان عبوری از یک اختلاف پتانسیل مشخص با زمین برخوردار می شود. هر چه طول کابل نول بلند تر باشد این ولتاژ بیشتر خواهد بود. معروف است که در خطوط انتقال فشار ضعیف سیم نول بیشتر از سیم فاز سبب برق گرفتگی گروه های تعمیراتی می شود. لازم به ذکر است ولتاژهای بیش از 60 ولت می تواند برای سلامتی انسان خطرناک باشد. 
نویسنده : حمید - از: فیروزآباد فارس
 
#12
ساعت: 04:51 - تاریخ: 18 دی 1391
با سلام و خسته نباشید
تو یک کاری به علت نبودن برق به ناچار از ژنراتور استفاده می کنم. از آنجا که مصارف تکفاز وسه فاز متعددی وجود دارد از سیم نول ژنراتور جریان زیادی عبور می کند، آیا راه حلی برای این مشکل وجود دارد؟ 
نویسنده : رضا - از: ایران
 
#13
ساعت: 15:29 - تاریخ: 18 دی 1391
مصارف تکفاز را با توجه به مقدار هر کدام بصورت متعادل روی سه فاز تقسیم کنید. 
نویسنده : حمید - از: فیروزآباد فارس
 
#14
ساعت: 21:52 - تاریخ: 2 اسفند 1391
سلام
سیم نول از صفر ترانس ستاره گرفته میشود،به همین دلیل در سه فاز معمولا فاقد جریان است. ولی در بعضی از بارهای غیر خطی مثل(یکسوساز نیم موج و ادوات الکترونیک قدرت) جریان را دارا میباشد. 
نویسنده : مصطفی - از: ایران
 
#15
ساعت: 22:14 - تاریخ: 2 اسفند 1391
سلام
فرق فاز و نول در این است که فاز دارای ولتاژ است و از لحاظ الکتریکی نسبت به نول دارای اختلاف پتانسیل 220ولت میباشد، ولی نول از صفر ترانس ستاره یعنی از وصل کردن انتها یا ابتدای کلافهای سه فاز به وجود می آید.
در مورد تفاوت، نول با ارت اين دو از لحاظ كلي دو مقوله متفاوتندچرا كه نول به معني خنثي، نقطه اي خاص ازمدار را گويند كه داراي اختلاف پتانسيل صفر است واين شرايط را در مدار ميتوان بوجود آورد كما اينكه در جاهايي (مثلا" در يك پنل ۳۳كيلو ولت  ) كه نول نداريم وآنرا نيازداريم بوسيله يك ترانس نول ساز آنرا ميسازيم.ولي ارت يك پارامتر فيزيكي است كه اينهم داراي اختلاف پتانسيل صفر است با اين تفاوت كه نول ميتواند برقدار شود (درصورت نامتعادل شدن) ولي ارت از آنجا كه اصطلاحا" صفر بينهايت است نه تنها صفرنمي شود بلكه هر ولتاژي كه به آن وصل شود نيز صفر ميشود و به اين دليل است كه نول را به ارت وصل ميكنند تا اينكه منحرف نگردد.لذا از ارت نيز ميتوان به عنوان نول استفاده كرد.
بله در صورت نامتعادل بودن باعث برق گرفتگی میشود. 
نویسنده : مصطفی - از: ایرانی
 
#16
ساعت: 08:35 - تاریخ: 3 اسفند 1391
البته سیم زمین ویا حتی خود زمین به صورت موضعی در شرایط اتصال کوتاه های شدید فاز-زمین ویا تخلیه جریانهای بزرگ صاعقه ولتاژ دار می شوند.مبحث ولتاژ گام در محاسبات زمین به محاسبه اینگونه ولتاژها مربوط است. 
نویسنده : حمید - از: فیروزآباد فارس
 
#17
ساعت: 13:24 - تاریخ: 3 شهریور 1393
با سلام
در یک سیستم تکفاز خانگی یک کولر گازی با فیوز 20آمپر نو ع B که مدتها به همین شیوه براحتی کار میکرد اخیرا با روشن شدن نول آن بیش از حد داغ شده بطوری که  ترمینال اصلی ورودی شاخه نول کاملا آب شده لازم بذکر است که سطح مقطع کابل دوفاز 2.5 می باشد و فاز اصلا از خودش تغییری نشان نمی دهد وفیوز هم عمل نمیکند
ورودی کنتور را توسط  دو عدد ترمینال به انشعابات مختلف فاز ونول مصرفی وصل هستند و کولر با یک کابل 2.5 مجزا بصورت مجزا مستقیما به این ترمینال ها وصل هستند فاصله کولر تا کنتور حداکثر 5 متر است  
نویسنده : غلامرضا نوروزی - از: ایران
 
#18
ساعت: 17:02 - تاریخ: 3 شهریور 1393
جریان سیم نول یک مصرف کننده نمیتواند بیشتر از جریان فاز آن باشد اما مقاومت اتصال سیمهای مختلف می تواند متفاوت باشد.اگر شرایط چنانکه شما می فرمائید باشد، تنها احتمال ممکن ضعف اتصالات روی کلید ورودی می باشد که با مرور زمان واکسیده شدن اتصالات افزایش یافته است. در هر حال با تعویض و بالاتر انتخاب نمودن کلید موضوع قابل حل است. ضمناً سطح مقطع سیم با جریان عبوری باید مجدداً چک شود. 
نویسنده : حمید - از: فیروزآباد فارس
 