معمای الکتریکی شماره 24 - تفاوت اتصالات بانکهای خازنی
تفاوت اتصالات ستاره و مثلث در بانکهای خازنی چیست و کدام اتصال بهتر است؟
نویسنده : ناصر - از: ؟
 
#1
ساعت: 18:18 - تاریخ: 18 فروردین 1389
در رده ولتاژی فشار ضعیف اتصال مثلث و در رده فشار متوسط اتصال ستاره مرسوم است. توان راکتیو قابل استحصال از اتصال مثلث با سه بانک خازنی مشابه، 3 برابر اتصال ستاره است.

Q= CωV2
VΔ = √3.VY
QΔ = 3.QY


در رده فشار متوسط به دلایل اقتصادی ایجاد ایزولاسیون بالاتر گران تر از ظرفیت خازنی بالاتر است، بنابراین از مزیت  فوق می توان صرف نظر نمود. علاوه بر آن در اتصال ستاره جریانهای گردشی مزاحم هم فاز ( هارمونیک سوم و غیر آن ) که در اتصال مثلث وجود دارد حضور ندارند. همچنین امکان حفاظتهای ویژه بانک خازنی مثل استفاده از روشهای آشکار سازی جریانهای نامتعادل بین سرهای ستاره در این اتصال وجود دارد. علاوه برآن در اتصال ستاره زمین شده اضافه ولتاژهای گذرای ناشی از سوئیچینگ بانک خازنی بهتر تحت کنترل قرار می گیرند.
 
نویسنده : حمید - از: فیروزآباد فارس
 
#2
ساعت: 14:44 - تاریخ: 16 تیر 1389
هردو اتصال مزايا و معايب خاص خود را دارند ، انتخاب نوع اتصال خازنها كاملا به موتورها بستگي دارد.
 
نویسنده : كامران - از: تهران
 
#3
ساعت: 21:04 - تاریخ: 9 آبان 1389
همانطور كه اشاره شد توان راكتيو حاصله در اتصال مثلث سه برابر اتصال ستاره ميباشد پس بدليل استفاده از تعداد خازنهاي كمتر و مقرون بصرفه بودن بانك خازني ،طراحان در ولتاژ LV از اتصال مثلث استفاده ميكنند ولي در شبكه هاي فشار متوسط و فشار قوي از اتصال ستاره استفاده ميشود كه يكي از دلايل مهم آن كاهش هزينه عايق كاري خازنهاي بكار رفته در بانك خازني مي باشد بدين منظور كه اگر بخواهيم خازنها را در اتصال مثلث بكار ببريم ولتاژ بيشتري بر روي آنها قرار ميگيرد و هزينه بالا بردن استقامت عايقي بيشتر از افزايش تعداد  خازنها مي باشد پس بهمين دليل در ولتاژ هاي فشار متوسط به بالا از اتصال ستاره استفاده ميشود البته دلايل حفاظتي ديگر ي مي تواند داشته باشد بعنوان مثال رله آن بالانسي جمع جبري جريانها را در اتصال ستاره ميتوان در نقطه صفر قرار داد و به محض خرابي يكي از خازنها ،رله بانك را خارج كرده و بهره بردار متوجه عيب ميگردد  
نویسنده : غلام رضا قنبري - از: ماهشهر
 
#4
ساعت: 21:13 - تاریخ: 9 آبان 1389
بدليل افزايش ظرفيت توان راكتيو در  LV از مثلث استفاده ميشود
بدليل كاهش هزينه عايقي خازنها ( در اتصال مثلث سطح ولتاژ خازن افزايش مي يابد و طبعا هزينه عايق آن افزايش پيدا ميكند) و حفاظت بهتر از بانك خازني ( استفاده از رله آنبالانسي) د رفشار متوسط و بالا از اتصال ستاره استفاده ميشود 