معمای الکتریکی شماره 79 -جریان نولی که وارد زمین نمی شود

سلام
دوستان لطفا کمک کنید
در یک شبکه توزیع با ترانس ستاره dyn5 بر اثر نامتعادلی بار جریان از سیم نول میگذره اما این جریان وارد زمین (سیستم ارت ) نمیشه. آیا این درسته؟ جریان سیم نول خروجی پست هوایی مثلا 90 آمپر هست که به شینه نول وصل میشه. اما از شینه نول جریان وارد چاه ارتی که واسه نول زدیم نمیشه. این قضیش چیه ؟
نویسنده : نادر - از: ایران
 
#1
ساعت: 08:40 - تاریخ: 10 اردیبهشت 1397
در سیستم نامتعادل، برآیند جریان سه فاز از سیم نول می گذرد و زمین درگیر مسیر جریان بار نیست. 
نویسنده : محمد سعید جعفرپور(حمید) - از: فیروزآباد فارس
 