معمای الکتریکی شماره 72 - پدیده out of phase در کلیدهای قدرت ژنراتور(GCB)
پدیده out of phase در کلیدهای قدرت ژنراتور(GCB) چیست؟  چه زمانی اتفاق می افتد؟‌ و ضمنا مقادیر out of phase making and breaking current چیست؟
نویسنده : میلاد توکلی زاده - از: ایران
 
#1
ساعت: 10:14 - تاریخ: 11 آبان 1395
کلیدهای ژنراتور باید بتوانند تحت بدترین شرایط آسنکرون ولتاژهای دو سر کلید بدون آسیب عملیات قطع و وصل را انجام دهند. بدترین شرایط out of phase اختلاف فاز 180 درجه می باشد که کلید باید قادر به وصل و قطع شرایط اتصال کوتاه پیش آمده باشد. 
نویسنده : محمد سعید جعفرپور (حمید) - از: فیروزآباد فارس
 
درج پاسخ

 
 