معمای الکتریکی شماره 70 - افزايش مگاوار خروجي زنراتور با افزايش ولتاز زنراتور
سلام.
با افزايش ولتاز خروجي زنراتور چرا مگاوار خروجي زنراتور زياد مي شود؟
نویسنده : سيد رحيم سجادي - از: ايران
 
#1
ساعت: 08:03 - تاریخ: 2 تیر 1395
ولتاژ خروجی ژنراتور نمی تواند مستقل از ولتاژ شبکه باشد. با یک ولتاژ خروجی ثابت روی ترمینال خروجی ژنراتور، هر گاه تحریک افزایش یابد ژنراتور اصطلاحا اور اکسایت شده و میزان تولید توان راکتیوش افزایش می یابد. چنانچه افزایش ولتاژ ترمینال خروجی ژنراتور ناشی از تأثیرات شبکه باشد( مانند حالت کم باری شبکه)، در این حالت ژنراتور برای تنظیم خود تحریک را کاهش می دهد و با جذب وار از شبکه با ضریب قدرت پیش فاز به کار خود ادامه می دهد. محدودیت ژنراتور برای کارکرد در این حالت به محدودیت سیم پیچی انتهایی استاتور در حات زیر تحریک معروف است که تعیین کتننده میزان وار دریافتی از شبکه است. 
نویسنده : محمد سعید جعفرپور - از: فیروزآباد فارس
 