معمای الکتریکی شماره 60 - مشخصات فیوز
با عرض سلام
سوال من  در مورد فیوز ها است.
شما یک فیوز مینیاتوری  25 امپر تک فاز را در نظر بگیرید.  فیوز هایی که در بازار هستند مثلا لگراند و ال اس  و مشتری هیچ کاتالوگ و منحنی از فیوز ها ندارد.
1) از چه شدت جریانی به بالا این فیوز قطع می کند؟
2) اگر از این فیوز شدت جریان بیشتر از 25 بگذرد در چه مدت زمانی این فیوز مینیاتوری قطع می کند؟
مثلا یک شدت جریان 28 آمپری به مدت زمان 1 ساعت از این فیوز بگذرد؟
نویسنده : کریم اسد زاده
 
#1
ساعت: 11:32 - تاریخ: 3 دی 1394
اگر کلید مینیاتوری مورد نظرتان را در دست دارید عکسی از آن را آپ لود کنید. معمولاً روی کلیدهای مینیاتوری منحنی قطع استاندارد کلید درج می شود. B,C  یا  D ، در هر حال منحنی قطع هر سه در زیر وجود دارد و شما می توانید استفاده کنید.

 
نویسنده : حمید - از: فیروزآباد فارس
 
#2
ساعت: 11:59 - تاریخ: 3 دی 1394
ممنونم.

در راهنمای مبحث 13 برای فیوز و کلید مینیاتوری مقدار شدت جریان ذوب و قطع را برابر 1.45 شدت جریان نامی مشخص کرده است. می خواستم بدانم که  اگر از فیوز 25 امپر (1.45*25=36 امپر) شدت جریان بگذرد در این شدت جریان فیوز عمل می کند؟؟؟ من این طور برداشت کرده ام. درست است؟؟
راهنمایی کنید.  
نویسنده : کریم اسد زاده
 
#3
ساعت: 12:42 - تاریخ: 3 دی 1394
این عدد را در منحنیهای استاندارد بالا نیز می توانید ببینید، البته شرایط دمای محیط و سابقه کلید قبل از قطع نظیر  میزان بار گذاری و قطع و وصل مکرر المان حفاظتی سبب می شود که این منحنی به جای یک منحنی تک خطی یک نوار باشد، بنابراین عدد مورد نظر شما چیزی بین 1.2 تا 1.5 خواهد بود. 
نویسنده : حمید - از: فیروزآباد فارس
 
#4
ساعت: 13:01 - تاریخ: 3 دی 1394
همین سوال را هم با دیدن شکل ارسالی شما برام پیش آمد که  برای عملکرد کلید مینیاتوری چرا در منحنی یک محدوده نواری را مشخص کرده اید؟ خوب حالا تکلیف عملکرد فیوز مینیاتوری در رنج های جریانی خارج از منحنی نواری مشخص شده مثلا برای نوع B چیست؟ در خارج این منحنی نواری فیوز مینیاتوری عمل نمی کند؟ 
نویسنده : کریم اسد زاده
 
#5
ساعت: 11:45 - تاریخ: 5 دی 1394
مفهوم نوار این نیست که کلید تنها در این محدوده عمل می کند، مفهومش آن است که به ازای نقاط سمت راست و بالای نوار کلید حتماً عمل می کند و به ازای نقاط سمت چپ و پائین آن حتماً عمل نمی کند. وجود نوار به جای خط نیز به عدم قطعیتهای اشاره شده در بالا مربوط می شود. 
نویسنده : حمید - از: فیروزآباد فارس
 
#6
ساعت: 22:49 - تاریخ: 5 دی 1394
ممنون متوجه شدم.

در بعضی از تابلو ها قبل از فبوز مینیاتوری از فیوز فشنگی استفاده می شود. دلیل این کار چیست؟ 
نویسنده : کریم اسد زاده
 
#7
ساعت: 07:50 - تاریخ: 6 دی 1394
توان قطع جریان اتصال کوتاه در کلیدهای مینیاتوری موجود در بازار کم است، البته در اغلب مصارف خانگی این مقدار با سطح اتصال کوتاه نصب تابلو متناسب است، اما ممکن است در مواردی سطح اتصال کوتاه شبکه در محل نصب تابلو بیش از قدرت قطع کلید باشد، در این حالت استفاده از فیوز به عنوان پشتیبان کلید ضرورت می یابد. فیوزهای فشنگی از قدرت قطع حدود 50 کیلو آمپر و فیوزهای چاقویی HRC از قدرت قطع حدود 100 کیلو آمپر برخوردارند. ضمناً قابلیت اطمینان عملکرد فیوز به دلیل عملکرد ذاتی آن تقریباً صد در صد است اما کلیدها ممکن است در شرایطی دچار خرابی و عدم عملکرد صحیح شوند. 
نویسنده : حمید - از: فیروزآباد فارس
 
#8
ساعت: 13:44 - تاریخ: 6 دی 1394
با توجه به منحنی های عملکرد فیوز ها در جریان های اتصال کوناه بالا دارای عملکرد یکسانی هستند. یعنی اگر در داخل آپارتمان از فیوز 16 امپر نوع B استفاده شود و در محل تابلو برق اصلی از فیوز 25 امپر نوع C استفاده شود در هنگام وقوع اتصال کوتاه های بالا هر دو همزمان عمل خواهند کرد و هر دو قطع می کنند.  آیا درست میگویم؟؟؟؟ می توانید بیشتر توضیح دهید.  
نویسنده : کریم اسد زاده
 
#9
ساعت: 16:32 - تاریخ: 6 دی 1394
بله درست می فرمائید، چنانچه دو کلید سری به هم نزدیک باشند به نحوی که جریان اتصال کوتاه گذرنده در هر دو همسان باشد و این جریان هر دو کلید را در شرایط قطع آنی قرار دهد، امکان تمیز دهی یا discrimination بین دوکلید با گریدینگ جریانی نیست و هر دو کلید به ازای جریانهای اتصال کوتاه خیلی بزرگ همزمان عمل می کنند.

In the series connection of circuit-breakers, one refers to the overload and short-circuit protection as being
"discriminative" when only the circuit-breaker located immediately upstream from the point of fault opens in the event of an overload or short-circuit. Without resorting to specific testing, one can only be sure of successful discrimination through the grading of instantaneous over current release tripping currents, if the prospective short-circuit currents at the points of installation of the circuit-breakers arc of sufficientlv different values.

Reference: Siemens- Switching, Protection and Distribution in Low-Voltage Networks
 
نویسنده : حمید - از: فیروزآباد فارس
 
#10
ساعت: 23:16 - تاریخ: 6 دی 1394
علت این که قبل از کلید مینیاتوری از فیوز استفاده می کنند گفتید که در مواردی سطح اتصال کوتاه شبکه در محل نصب تابلو بیش از قدرت قطع کلید مینیاتوری باشد، در این حالت استفاده از فیوز به عنوان پشتیبان کلید ضرورت می یابد. خوب این دو فیوز پشت سر هم و سری می باشند. و جریان اتصال های کوتاه بالا از هر دو  فیوز می گذرد. که این شدت جریات اتصالی بالا ممکن است باعث سوختن کلید مینیاتوری شود.
در واقع من پشتیبان بودن فیوز را برای کلید مینیاتوری متوجه نمی شوم؟ یعنی حسن استفاده از فیوز سری با کلید مینیاتوری چیست؟
 
نویسنده : کریم اسد زاده
 
#11
ساعت: 07:52 - تاریخ: 7 دی 1394
فیوز ذاتاً یک محدود کننده انرژی اتصال کوتاه است، بنابراین اجازه عبور حد مشخصی از انرژی را به سمت پائین دست می دهد. با اینحال در اتصال سری دو کلید که با هم cascade شده باشند هم ، کلید با قدرت قطع بالاتر وظیفه اطفاء قوس الکتریکی حاصل از قطع کلید پائین دست را در اتصال کوتاه های خیلی شدید خارج از توان کلید پائین دست بعهده می گیرد. 
نویسنده : حمید - از: فیروزآباد فارس
 
#12
ساعت: 09:34 - تاریخ: 7 دی 1394
کلید مینیاتوری از دو مکانیزم برای عملکرد خود استفاده میکند : عملکرد بیمتالی برای حفاظت اضافه بار و عملکرد مغناطیسی جهت حفاظت از اتصال کوتاه. چون داخل فیوز هم سیم حرارتی و هم سیم پیچ وجود دارد.

آیا فیوز ها هم می توانند در برابر اتصال کوتاه و اضافه بار محافظت می کنند؟ با توچه به این که داخل انها فقط از سیم حرارتی قابل ذوب استفاده شده است. 
نویسنده : کریم اسد زاده
 
#13
ساعت: 12:30 - تاریخ: 7 دی 1394
فیوز مطابق مشخصاتش هم می تواند در مقابل اضافه بار عملکرد داشته باشد و هم در قبال اتصال کوتاه. 
نویسنده : حمید - از: فیروزآباد فار
 
#14
ساعت: 09:37 - تاریخ: 9 دی 1394
تفاوت فیوز فشنگی و فیوز های چاقویی (HRC) در چیست؟  
نویسنده : کریم اسد زاده
 
#15
ساعت: 11:32 - تاریخ: 9 دی 1394
در قدرت قطع بیشتر HRC  و ایمنی بیشتر فیوزهای فشنگی برای بهره برداران غیر متخصص است. 
نویسنده : حمید - از: فیروزآباد فارس
 
#16
ساعت: 15:24 - تاریخ: 9 دی 1394
در چه مصرف کننده هایی از فیوز کارتیج استفاده می کنند؟ و چه تفاوتی نصب به فیوز های فشنگی عادی دارند؟  
نویسنده : Asghar
 
#17
ساعت: 11:02 - تاریخ: 10 دی 1394
در انتخاب فیوز ها برای موتور ها استانداردها معمولا 2 برابر شدت جریان نامی را مشخص می کنند. علت آن چیست؟
می دانیم که موتور ها در هنگام راه اندازی 5تا 7 برابر بشتر شدت جریان نامی می کشند. خوب ما می توانیم از فیوز های کند کار C استفاده کنیم که در لحظات اول به جریان راه اندازی حساس نباشند و تریپ ندهند. منظور من اینکه فیوز در همان شدت جریان نامی موتور ولی در کلاس C  انتخاب بشه.

ممنون. 
نویسنده : سلیمی
 
#18
ساعت: 07:58 - تاریخ: 12 دی 1394
استانداردها راهنمای طراحی نیستند و معمولاً چنین توصیه هایی نمی کنند. راهنماهای طراحی نیز احتمالاً توصیه خود را برای منحنی های مشخصه نوعی ارائه می دهند. چنانچه با انتخاب منحنی مناسب قادر به گذر از جریان راه اندازی باشیم بهتر است برای پوشش بهتر حفاظتی از فیوز با جریان نامی کوچکتر استفاده شود. 
نویسنده : حمید - از: فیروزآباد فارس
 
#19
ساعت: 09:30 - تاریخ: 12 دی 1394
با عرض سلام

من این سوال را با مطالعه نحوه انتخاب فیوز در اینترنت متوجه شدم. که برای من جای سوال بود که چرا فیوز 2 برابر شدت جریان نامی موتور انتخاب شود. ولی حمید خان  با بررسی های بنده در  سوال 44 ازمون نظام مهندسی سال 80 هم انتخاب فیوز موتور مطرح شده که گزینه صحیح را همان دو برابر مشخص کرده اند؟ ؟؟؟ چرا؟؟؟؟
 
نویسنده : سلیمی
 
#20
ساعت: 13:00 - تاریخ: 12 دی 1394
عرض کردم علاوه بر مشخصات موتور و نحوه راهاندازی باید به منحنی قطع فیوز نیز توجه کرد. برای نمونه هندبوک ABB مطابق متن و جدول زیر همان ضریب 2 را برای فیوزهای نوع g G که ازکاربرد حفاظتی عمومی برخوردارند توصیه می کند. طبیعی است که اگر نوع فیوز مخصوص حفاظت موتور یا g M باشد، این ضریب متفاوت خواهد بود.
متآسفانه اطلاعات مندرج در نشریات مقرارت ملی ساختمان بطور کلی جنبه  عمومی داشته و بیش از آنکه جنبه مهندسی داشته باشد جنبه کابردی و تکنسینی دارد.

Motor current ratings for three-phase motors (typical values for squirrel-cage type)
Smallest possible short-circuit fuse (Service category gG1)) for three-phase motors.
The maximum value is governed by the switching device or motor relay.
The motor current ratings relate to normal internally cooled and surface-cooled
Three phase motors with synchronous speeds of 1500 min–1.
The fuses relate to the stated motor current ratings and to direct starting:
starting current max. 6 xrated motor current,
starting time max. 5 s.
In the case of slipring motors and also squirrel-cage motors with star-delta starting
(t start < 15 s, I start = 2 • In) it is sufficient to size the fuses for the rated current of the motor concerned.
Motor relay in phase current: set to 0.58 xmotor rated current.
With higher rated current, starting current and/or longer starting time, use larger fuses.


 
نویسنده : حمید - از: فیروزآباد فارس
 
#21
ساعت: 16:01 - تاریخ: 12 دی 1394
آقا به همه جواب دادین به جز من؟

در چه مصرف کننده هایی از فیوز کارتیج استفاده می کنند؟ و این نوع فیوز چه تفاوتی با فیوز های فشنگی عادی دارند؟  
نویسنده : Asghar
 
#22
ساعت: 23:25 - تاریخ: 12 دی 1394
سلام

ترتیب فرار گیری فیوز و کلید خودکار اتوماتیک در تابلو ها چگونه می باشد؟

در بعضی تابلو ها مشاهده کرده ام که اول کلید خودکار بعد فیوز نصب شده است و در یعضی تابلو ها اول کلید خودکار و بعد فیوز نصب شده است. این ترتیب فرارگیری تجهیزات حفاظتی استاندارد چیزی ندارد؟

ممنون از شما 
نویسنده : کریم اسد زاده
 
#23
ساعت: 08:25 - تاریخ: 13 دی 1394
Cartridge fuse همان فیوز فشنگی است که تا 60 آمپر موجود است انواع بزرگتر آنها فیوزهای کاردی می باشند.

Cartridge fuses are used to protect motors and branch circuits where higher amps or volt ratings are required. They are available in a wide variety of sizes, amp and volt ratings up to 600Vac and 600 amps. Cartridge fuses are used extensively in commercial, industrial and agricultural applications as well as residential fuse panels, air conditioning, pumps, appliances and other equipment. Cartridge fuses are available in two types. General Purpose fuses have no time-delay and protect fuse panels, appliances and branch circuits. Heavy- Duty fuses have a time-delay feature, allowing momentary motor startups. Both are available in 250Vac and 600Vac versions with catalog symbol and amp rating stamped on the knife blade or end cap.

 
نویسنده : حمید - از: فیروزآباد فارس
 
#24
ساعت: 08:30 - تاریخ: 13 دی 1394
جایی که فیوز به عنوان پشتیبان حفاظتی کلید برای جبران قدرت قطع پائین کلید استفاده می شود باید قبل از آن نصب شود. اما اگر ملاحظات قدرت قطع وجود نداشته باشد، بهتر است کلید قبل ز فیوز باشد تا کار تعمیر ، نگهداری و تعویض فیوز با ایمنی بیشتری صورت پذیرد. 
نویسنده : حمید - از: فیروزآباد فارس
 
#25
ساعت: 09:43 - تاریخ: 13 دی 1394

1) اسم پایه ای که این فیوز های کارتیج شیشه ای و چینی بر روی ان نصب میشوند و این پایه شبیه فیوز مینیاتوری است چیست؟

2) ایا می توان این فیوز کارتیج و فشنگی ها را زیر بار از پایه هایشان جدا کنیم؟ اتصالی و... ایجاد نمی شود؟ 
#26
ساعت: 11:31 - تاریخ: 13 دی 1394
اینگونه جدا کننده ها معمولاً قابل قطع زیر بار نیستند و تنها برای ایمنی در قبال تماس ولتاژی طراحی می شوند. 
نویسنده : حمید - از: فیروزآباد فارس
 
#27
ساعت: 15:58 - تاریخ: 13 دی 1394
سلام

فیوز کارتیج همان فیوز شیشه ای است؟
فیوز کارتیج، فیوز سیگاری، فیوز سیلندری ، فیوز سکسیونری همه یک چیز هستند.  
نویسنده : Asghar
 
#28
ساعت: 10:03 - تاریخ: 14 دی 1394
سلام

آقا فیوز فوق سریع دیگه چی است؟
لطفا جواب سوال قبلی را هم بدهید.
 
نویسنده : Asghar
 
#29
ساعت: 11:53 - تاریخ: 14 دی 1394
نامهای مورد نظر شما اصطلاحات تجاری هستند که پیشنهاد می کنم اگر در تهران هستید سری به بازار لاله زار بزنید و از فروشندگان بپرسید.
فیوز های موجود دربازار دو نوع معمولی و کند کار می باشد که اولی سریع و دومی مناسب برای حفاظت مدارات موتوری است. مشخصه مندرج روی این دو فیوز به ترتیب gL و gM است. 
نویسنده : حمید - از: فیروزآباد فارس
 