صفحه اصلی تازه ها جستجو تماس با ما Language Bar فارسی English
 
 
 
معمای الکتریکی شماره 55 - برقدار شدن شیر آب حمام
بعد از چند روز بارندگی بی وقفه به طور ناگهانی شیر آب حمام طبقه همکف یک خانه سه طبقه برقدار شده و با اندازه گیری حدود 30 ولت برق دارد که البته لرزش خفیفی ایجاد میکند. با قطع کنتور طبقه سوم مشخص شد که ایراد از طبقه سوم هست و مشکل برق شیر حمام برطرف می شود. با توجه به اینکه برق طبقات جدا هست و بنا به گفته ساکنین طبقه سوم همیشه در شیر آب طبقه سوم مقداری برق از اول وجود داشته علت برقدار شدن ناگهانی شیر حمام طبقه همکف چیست؟
آیا این برق ممکن است خطرناک شود؟
آیا ممکن است لوله کشی آب برقدار شده و باعث خطر شود؟
چرا فقط شیر حمام برقدار شده و آشپزخانه و دستشویی برق ندارند؟
نویسنده : حسین
 
#1
ساعت: 07:43 - تاریخ: 19 مهر 1395
سلام
اولا اسکلت ساختمان پس ازبارندگی به علت رطوبت به شکل هادی جریان دراومده وجریان برق رو به زمین منتقل می کنه.دوما کف حمام چون خیسه درصورت تماس بدن باشیر این بار بدن انسان رسانای جریان شده واحساس وجود برق حس میشه.بلی خطرناک است چون مسیرهای مرطوب کاملا شناسایی  نشده ومسیرهای فرارجریان معلوم نیست. 
نویسنده : رضا - از: ایران
 
#2
ساعت: 22:42 - تاریخ: 7 آبان 1395
سلام لطفا راهکار از بین بردن برق  را هم بگین در خانه ی حیاط دار ما که حمام بیرون خانه است بعداز چند روز بارندگی شیر حمام دارای برق نسبتن شدید شده به طوری که حتی به ابی که از شیر می اید هم تاثیر گذاشته و اب راهم برقدار کرده.لطفا راهکار بگید
 
نویسنده : پوریا - از: ایران
 
#3
ساعت: 12:58 - تاریخ: 10 بهمن 1395
1- سیم های فاز را از نول جدا کنیدکه در تماس باهم نباشند.
2- سیم های آنتن و تلفن را نیز به همین صورت جدا نمایید.
2- یک سیم ارت اتصال به زمین به بدنه فلزی دستگاه یا شیر آب وصل کنید تا برق اضافی را خنثی نماید.
3- سیم ارت اتصال به زمین را توسط چهار عدد دیود1N4007 به صورت موازی به صورتی که قطب + آنها(قسمتی که سفید رنگ است) را به نحوی که قطب مثبت سفید رنگ رو به زمین باشد و قطب منفی سیاه رنگ رو به سیم کشی ساختمان جهت اتصال به سیم منفی نول که برق نداشته باشد متصل نمایید. 
نویسنده : BAR1
 
#4
ساعت: 13:32 - تاریخ: 13 مهر 1397
سلام
ما در طبقه هشتم یک مجتمع مسکونی زندگی میکنیم و بعد از نیم ساعت استفاده از حمام و مخصوصا وقتی بخار میکنه شیر حمام برقدار میشه و نمیدونیم چیکار کنیم. برقکار هم اومد و جیزی نفهمید. ما اینجا ارت نداریم که بخوایم با سیم شبر رو به ارت وصل کنیم . لطفا راهتمایی کنید ممنون 
نویسنده : محمدرضا - از: ایرانی
 
#5
ساعت: 21:48 - تاریخ: 23 آذر 1397
سرپیچ لامپ داخل حمام رو عوض کنید درست میشه(و اگر کلید پریز داخل حمام دارید باید از فضای حمام خارج شوند) 
نویسنده : امین
 
#6
ساعت: 21:51 - تاریخ: 23 آذر 1397
در پاسخ به ساکن طبقه هشتم:
سرپیچ لامپ داخل حمام رو عوض کنید درست میشه(و اگر کلید یا پریز داخل حمام دارید باید از فضای داخلی حمام خارج شوند) 
#7
ساعت: 23:46 - تاریخ: 5 اردیبهشت 1398
سلام
ما توی یه ساختمان دوبلکس چهار واحده زندگی میکنیم امروز بصورت اتفاقی متوجه شدم آب و شیر حمام برقرار شده و حتی با قطع برق بازم مشکل حل نشد ضمن اینکه فاصله شیر گرم و سرد آشپزخانه با حمام کمتر از یک متر هست ولی اب آشپزخانه برق نداره 
نویسنده : مجتبی - از: ایرانی
 
درج پاسخ

 
 
تغییر زبان :