صفحه اصلی تازه ها جستجو تماس با ما Language Bar فارسی English
 
 
 
پرسش الکتریکی شماره 47 - تفاوت ct ها
با سلام
تفاوت و کاربرد ct و cbct در ساختار و کاربردشان چیست؟
نویسنده : هادی
 
#1
ساعت: 09:22 - تاریخ: 14 بهمن 1393
ترانس جریان کور بالانس یکی از انواع ترانسهای جریان جمع کننده است که از پنجره مناسب برای عبور کلیه سیمهای جریان رسان سیستم دو فاز یا سه فاز برخوردار است. از آنجا که این نوع ترانس جریان می باید بر مبنای جریان باقیمانده سه فاز عمل کند از طراحی خاصی نیز برخوردار است. این نوع ترانس جریان بر خلاف ترانسهای معمولی بر اساس کلاس دقت و حد اعتبار کلاس دقت طراحی نشده بلکه بر مبنای جریان مغناطیسی در نقطه کار ولتاژی رله طراحی می شود.

Core-balanced current transformers (CBCTs)
These are generally employed to detect small amounts of ground leakage currents, such as in mines and other sensitive installations. They are also used to protect sensitive equipment against small ground leakages. Installations having isolated neutral or using ground resistance or impedance, to limit the ground leakage currents, may also require this type of fault detection.
A core-balanced CT is in a toroidal (circular) or rectangular form, like a conventional protection CT, except that it is designed, with a large core opening to accommodate all the 3-, 3-1/2 or 4-core feeder cables passing through it. The basic difference between this and conventional protection CTs is the low unbalance or leakage current at which a CBCT operates. A normal protection CT would operate between its rated and accuracy limit currents. The important design parameter in a CBCT is its magnetizing current at the relay operating voltage, rather than the class of accuracy and accuracy limit factor.
 