معماي الكتريكي شماره 15 - تست ميگر
چنانچه ميدانيد در پست های فشار قوی تمام تجهيزات قبل از بهره برداری
از نظر عايقی تست ميشوند  
در مورد این تست ها با ميگر بايد تمام تجهيزات با ولتاژی بالاتر از 2500 ولت
جريان مستقيم تست شوند
در تست مقره يک کليد DS
از مجموع 6 مقره يکی از مقره های فاز S
روی استراکچر  دارای مقاومت عايقی تقريبا صفر بود
هنگاميکه این مقره از کلمپ هم جدا شد باز همين نتايج حاصل گرديد
ولی با انتقال يکی از پايه های این کليد به پايين و تست دوباره این مقره در زمانی کمتر از
5 ثانيه دارای مقاومت بينهايت گرديد
ولی باز با برگرداندن آن به جای خود همان نتايج تکرار شد

حال به نظر شما مشکل چيست؟
نویسنده : محمد - از: ايران
 
#1
ساعت: 17:41 - تاریخ: 1 تیر 1394
احتمالا روی فاز مورد نظر PT  نصب شده و هنگام میگر تست مقاومت عایقی صفر نشان داده 
نویسنده : seyed
 
درج پاسخ

 
 