معمای الکتریکی شماره 43 - اتصال بدنه وسایل برقی منزل
در محدوده شهری و در انتهای یک کوچه بن بست  که دارای سیستم پنج سیمه برق شبکه می باشد ،دو ساختمان مسکونی وجود دارد که در یکی از انها وسایل برقی مانند ماشین لباسشویی،یخچال و...دارای برق بدنه  آزار دهنده ایی است.لازم بذ کر است که هر دو ساختمان فاقد سیستم ارت و دارای لوازم برقی مشابه ایی هستند. البته در هر دو ساختمان مشکل اتصال بدنه وسایل برقی وجود دارد ، اما یکی از آن دو بسیار ضعیف و فاقد اثر برق گرفتگی میباشد.حال این سوال مطرح است که چه عاملی باعث ایجاد برق گرفتگی در شرایط فوق  برای یکی از ساختمان ها شده و چگونه برطرف می شود؟
نویسنده : محمد - از: نوشهر
 
#1
ساعت: 08:42 - تاریخ: 18 مهر 1392
در مورد سوال بالا ، قبل از هر چیز قلم روان و ذهن منسجم طراح سوال جلب توجه می نماید.
در مورد ولتاژ القایی موجود روی بدنه تجهیزات الکتریکی زمین نشده ، باید گفت: این پدیده ای شایع در مصرف کننده های الکتریکی در کشور ماست. علت آن به نظر من القاء خازنی بین فاز و بدنه فلزی تجهیزات است و در نقاطی اتفاق می افتد که به هر دلیل فاصله فاز به زمین آنقدرکم شده باشد که اثر خازنی مذکور قابل توجه شده باشد. در مناطق شمالی به دلیل رطوبت زیاد احتمالاً این موضوع شایعتر است. تنها راه حل موضوع نیز زمین کردن بدنه فلزی تجهیزات الکتریکی است. درخانه های کوچک یا قدیمی و به طور کلی در مواردی که امکان تأمین زمین مناسب نیست، اتصال بدنه فلزی تجهیزات الکتریکی به سیستم آب لوله کشی ( در صورت فلزی بودن) می تواند یک راه حل موقت باشد.  
نویسنده : حمید - از: فیروزآباد فارس
 
#2
ساعت: 07:57 - تاریخ: 20 مهر 1392
ضمن عرض تشکر ، راه حل های فوق مورد تصور بوده اما به دلیل محدودیت هایی از قبیل جنس pvc لوله اب، امکان اجرای ان نبوده است به همین دلیل در جهت دست یابی به پاسخی موثر و عملی ،برق ورودی شبکه از زیر کنتور مشترک مورد ازمایش قرار گرفته به این صورت که ابتدا سیم زیر کنتور از ساختمان مورد نظر جدا و تنها به یک دستگاه برقی که صرفا جهت ازمایش اورده شده بود متصل گردید بعد از اتصال سیم کنتور به دستگاه مورد ازمایش مشاهده شد که همان حالت اتصال بدنه برای این دستگاه نیز به وجود امده است. حال این سوال مطرح است که ایا  نول شبکه میتواند ضعیف باشد ونهایتا باعث بروز این مشکل شده باشد؟ قبلا ذکر شد که تنها یکی از دو ساختمان مورد نظر دچار این مشکل شده،ایا ممکن است که هر یک از ساختمان ها به خط های غیر همنام برق شبکه متصل شده باشند و فرضا تعداد مصرف کننده هایی که مصرف خازنی دارند روی یک خط بیشتر از خط دیگری باشد و احتمالا تقسیم بار مناسبی صورت نگرفته و ساختمان مورد نظر نیز به یکی از همین خطوط متصل شده باشد؟ 
نویسنده : محمد
 
#3
ساعت: 08:14 - تاریخ: 20 مهر 1392
مشکل فوق اساساً مشکل شبکه و برق ورودی نیست و راه حل را باید در مصرف کننده جستجو کرد. یک راه آزمایش این موضوع آن است که دوشاخه تجهیزات را بصورت معکوس نسبت به وضعیتی که همیشه استفاده می کنید بکار ببرید ( جابجایی فاز و نول). در بعضی موارد مشکل حل می شود چون احتمال آنکه همه ترمینالهای مورد استفاده در دستگاه به نحوی نشدی جریان جابجایی ( خازنی) داشته باشند کم است. 
نویسنده : حمید - از: فیروزآباد فارس
 
#4
ساعت: 19:48 - تاریخ: 20 مهر 1392
از همکاری شما و از اینکه این امکان را فراهم اوردید تا دیگران بتوانند سوالات خود را مطرح کنند سپاسگزارم. 
نویسنده : محمد - از: ایران
 
#5
ساعت: 15:33 - تاریخ: 30 آذر 1393
چون اگر از سیستم سه فاز  برای وسایل تک فاز استفاده کنیم احتمالا هر ساختمان از یک فاز جداگانه استفاده کرده اند و یک فاز بی استفاده مانده و از طرفی از مرکز سیم پیچ دوم ترانس که سیم نول را گرفته اند ان را به زمین متصل نکرده اند و تعادل جریان بین سه فاز وجد ندارد که به اصطلاح بار نامتعادل میباشد  
نویسنده : امیر - از: ایران
 
#6
ساعت: 15:48 - تاریخ: 11 بهمن 1394
با سلام
مشکلی که توسط آقای محمد مطرح شده است را من نیز دارم. زمانیکه به بدنه استیل یخچال دست میزنم جریان الکتریسیته قابل حس است . البته این فقط مختص زمانی است که روی سنگ ایستاده باشم و زمانی که روی کفپوش ایستاده باشم، این اتفاق نمی افتد.
آیا این مشکل در صورت رطوبت کف آشپزخانه می تواند موجب برق گرفتگی شدید شود؟
آیا محافظ های ارت دار موجود دربازار کمکی به حل این مشکل می کنند؟
 
نویسنده : فرزاد
 
#7
ساعت: 18:03 - تاریخ: 11 بهمن 1394
این لرزش به میزان جریان خازنی شکل گرفته از طریق زمین و بدن شما بستگی دارد، که با تغییر مقاومت مسیر تغییر می کند. این جریان خازنی می تواند ناشی از نزدیکی سیم فاز با بدنه در یک نقطه نامشخص از مدار باشد که در هر حال حتی اگر خطر جانی نداشته باشد پدیده مطلوبی نیست و ممکن است در آینده با افزایش رطوبت و میزان آلودگی در آن ناحیه تبدیل به اتصال فاز - بدنه شود که خیلی خطرناک است. به همین دلیل است که اتصال بدنه فلزی تجهیزات برقی به زمین یک الزام استانداردی است.
ضمناً رله محافظ بدون اتصال به زمین قادر به تأمین زمین نیست. 
نویسنده : حمید - از: فیروزآباد فارس
 
#8
ساعت: 10:02 - تاریخ: 12 بهمن 1394
جناب آقای حمید
متاسفانه در منزل من نیز مانند سوژه سناریوی اصلی سیستم ارت وجود ندارد و لوله ها نیز از جنس پلیکا هستند. با توجه به این نقیصه آیا محافظ ارت دار می تواند کمک کننده باشد؟
آیا ایجاد فاصله بین یخچال و زمین از طریق پایه پلاستیکی می تواند کارساز باشد؟
 
نویسنده : فرزاد
 
#9
ساعت: 10:17 - تاریخ: 12 بهمن 1394
بدنه فلزی دستگاه هر چه بیشتر از زمین ایزوله گردد خطرناک تر است. در هر حال باید راهی برای زمین کردن بدنه یافت. کلیدهای حافظ جان نیز مفید هستند. 
نویسنده : حمید - از: فیروزآباد فارس
 
#10
ساعت: 12:11 - تاریخ: 12 بهمن 1394
با تشکر از توضیحات شما
کلید محافظ جان کار فیوز را انجام میدهد؟ باید کجا نصب شود؟ ورودی برق به واحد یا ورودی برق به کنتور یا بعد از فیوز؟
کدام برند و محصول را پیشنهاد می کنید؟ و کدام تیپ؟
 
نویسنده : فرزاد
 