معمای الکتریکی شماره 39 - برنامه نویسی PLC
چهار الکترو موتور داریم که همیشه دوتا از اونا باید در سرویس باشه . میخواهیم با plc برنامه ای طراحی کنیم که با دو پوش باتون استپ و استارت بصورتی که با فشار دادن استپ الکترو موتوری خاموش شود که بیشترین کار کرد را دارد و با زدن استارت الکترموتوری در سرویس بیاید که کمترین کارکرد را داشته .

نکته : این امکان وجود دارد که الکترو موتوری به مدت چند سال تحت تعمیر بوده و چند سال در سرویس قرار نگرفته و زمانی که تعمیرات آن تمام شد و قرار شد در سرویس قرار بگیرد خود plc  بتواند این موتور را در سرویس قرار دهد . با توجه به اینکه هیچ تایمری در plc  نداریم که بتواند زمانهای زیاد مثل مثلا سه یا چهار سال را بشمارد .
نویسنده : محسن زارعی - از: ایران
 