صفحه اصلی تازه ها جستجو تماس با ما Language Bar فارسی English
 
 
 
معمای الکتریکی شماره 36 - راه اندازی موتور سه فاز با برق تکفاز
چگونه یک موتور سه فاز آسنکرون را به تکفاز تبدیل کنیم.
نویسنده : پتروس - از: آریایی
 
#1
ساعت: 18:33 - تاریخ: 30 آبان 1391
طراحی موتورهای سه فاز با تک فاز اساساً متفاوت است، اما در شرایط اضطراری و در صورت عدم دسترسی به به برق سه فاز می توان موتور سه فاز را با احتیاط توسط برق تکفاز راه اندازی نمود.
ایده این موضوع نیز به کارکرد موتور سه فاز در شرایط قطع یک فاز بر می گردد. هر چند در صورت قطع یک فاز موتور قادر نیست در شرایط نامی خود کار کند اما به هر حال روتور می چرخد.
برقدار نمودن موتور سه فاز 400 ولت با برق تکفاز 230 ولت علاوه بر مشکلات فوق بحث راه اندازی اولیه موتور را نیز به همراه دارد. زیرا گشتاور راه اندازی موتورهای تکفاز صفر است و اینگونه موترها نیازمند مکانیزمهای راه انداز هستند. یک روش معمول برای ایجاد گشتاور راه اندازی، ایجاد اختلاف فاز زمانی روی دو میدان مغناطیسی حائز اختلاف فاز مکانی می باشد. در موتورهای سه فاز ، اختلاف فاز مکانی سیم پیچی ها تأمین شده است تنها لازم است یک اختلاف فاز زمانی نیز بین برق اعمالی به دو سیم پیچی ایجاد شود. برای مثال استفاده از خازن بطور سری یا موازی با یکی از سیم پیچی ها منظور ما را برای تأمین گشتاور راه اندازی تأمین می نماید. پس از راه اندازی خود بخود گشتاور الکترومغناطیسی در جهت حرکت روتور تقویت و در خلاف جهت آن تضعیف می شود و موتور در صورت بار گذاری کم می تواند به حدود سرعت نامی خود برسد. 
نویسنده : حمید - از: فیروزآباد فارس
 
#2
ساعت: 16:14 - تاریخ: 14 بهمن 1392
سلام
از این روش در کارگاه های سیم پیچی که برق سه فاز ندارند برای تست صحت سیم پیچی الکتروموتورهای سه فاز استفاده می شود
مطمئنا این روش قادر به راه اندازی موتور سه فاز تحت بار نخواهد بود.
در ابتدا کلاف ها را بصورت مثلث ببندید و یک خازن با ظرفیت زیر را بصورت موازی به یک کلاف متصل نمایید.
ظرفیت خازن= در ولتاژ فاز 220 ولت به ازای هر 1kw توان موتور 70میکروفاراد ظرفیت نیاز داریم.
اگر اینرسی بار زیاد نباشد این روش قادر است موتور را با 80 درصد قدرت نامی اش بکار اندازد اما گشتاور راه اندازی به مقدار 26-60 درصد اتصال به سیستم سه فاز کاهش خواهد یافت. 
نویسنده : محمود - از: ایران
 
#3
ساعت: 17:56 - تاریخ: 22 اسفند 1393
سلام یه سوال داشتم من موتور سه فاز رو با خازن توی شبکه تک فاز راه اندازی کردم، حالا میخوام موتور رو به حالت چپگرد راستگرد از طریق کنتاکتور به صورت خودکار کنم، ولی متاسفانه هر روشی که به ذهنم میرسید برای اینکار رو امتحان کردم اما جواب نداد. مدار قدرت که برای اینکار باشه یعنی موتور سه فاز رو توی شبکه ی تکفاز ، برای مثال با زدن یک شستی چپگرد کنه و با زدن شستی دیگه راستگرد کنه رو کسی داره ؟ ممنون میشم اگه کمکم کنید ،برای پروژمه و سر این گیر افتادم. 
نویسنده : محمد - از: ایران
 
#4
ساعت: 21:07 - تاریخ: 23 اسفند 1393
اگر سر و ته هر کلاف مانند اتصال ستاره مثلث در اختیار باشد، می توان با تغییر پلاریته یکی از کلافها اختلاف فاز مکانی را با 180 درجه چرخش تأمین نمود که سبب تولید گشتاور راهاندازی معکوس می شود. 
#5
ساعت: 10:25 - تاریخ: 20 خرداد 1394
در پاسخ به سوال شما، کافیست موقعیت قرار گرفتن خازن تغییر نماید بگونه ای که بعنوان مثال اگر خازن با کلاف شماره یک موازی شده، حال با کلاف شماره دو موازی گردد اختلاف فاز حاصل شده سبب تغییر جهت چرخش الکتروموتور خواهد شد. 
نویسنده : محمود - از: ایران
 
درج پاسخ

 
 